ПЧ для регулировки скорости вращения насоса. Если выборки тепла нет, то насос работает на минимальных оборотах. Просто гоняет воду по кругу чтоб если люди включат у себя отопление, то тепло пошло сразу. В первом контуре (из котельной) стоит КЗР. Он регулирует общее количество тепла, которое подаётся на конкретный дом. Я с вами согласен: Поставил ТРМ12 на КЗР, автоматом С16 включил один насос на отопительный сезон и всё. Но вот так хочет заказчик. И диспетчеризацию хочет. Для этого на первом контуре поставил два ПРЭМа, датчики давления, термосопротивления, ещё щит с ВКТ-7 и модемом. Деньги платят - я делаю.
Дорисовал подпитку. На счёт установки насосв на обратке - поддерживаю. Дольше прослужат если так делать, но уже сделано на подаче))
Согласен с вами на счёт того что я процитировал. Заказчику об этом говорил. Нет, говорит. Хочу так.
Последний раз редактировалось Chronos.Rid; 20.10.2020 в 14:04.
to Chronos.Rid
"Теплообменник" - это водоподогреватель?
В каждой квартире смонтирован свой контур с насосом?
Там трёхходовой стоит. Он же не полностью закрывать будет.
Теплообменник это теплообменник. И да - в каждой квартире свой контур с насосом и коллектором на разные группы (радиаторы, тёплый пол...).
Теплообменник в теплопункте.jpg
Теплообменник в квартире.jpg
За неделю собрал два теплопункта. Кабеля экранированные МКЭШ, проложенные в коробе. Щиты металл IP65. Один щит управления насосами, второй щит тепловычислителя. Запрограммировал частотники, приехали ПР200 и ПМ210, скачал Owen Logic, узнал что такое булевые значения, зарегистрировал Owen Cloud, cкачал Owen OPC Server, выбрал систему SCADA Simplight. Сейчас почти написал программу в Owen Logic.
Как бы запирать КЗРом теплоноситель на теплообменник не есть хорошо. Надо использовать трехходовой регулирующий клапан.
ИТП 6.jpg
Он хочет иметь фиксированную температуру во втором контуре, от которой уже будет отбираться мощность для отопления и обогрева воды.
Второй контур будет всегда циркулировать, поэтому схему с байпасом ставить не надо.
Единственное есть вопрос в том, будет-ли обеспечено охлаждение обратной воды при таком дисбалансе.
И Альфа-лавалевские теплообменники уже давно по моему вышли с своей ценой в космос. Последнее время мы применяли Фанке.
Автор, а почему вы не хотите поставить элеваторный узел вместо теплообменника?
Это будет дешевле, и он обеспечит вам 90 градусов во вторичном контуре.
Из бонусов - дешевле обслуживание. Как раз трехходовой клапан вам и пригодится.
Удешевление стоимости проекта за счет исключения стоимости обменника и его ежегодной чистки с разборкой.
Последний раз редактировалось Липуринга; 20.10.2020 в 22:11.
Что значит охлаждение обратной воды? Где? В каком контуре? Где дисбаланс? Картинки теплообменников только что взял из гугла только для примера.
Прошу прощения, но:
1) для чего первый теплообменник, если в доме будет своя котельная?
Любые котлы превосходно могут поддерживать заданную температуру на выходе.
2) для чего в каждой квартире теплообменник?
Даже допустим в контуре 90 градусов, но ГВС то должно быть 60. Это получается в каждой квартире ставить ещё и регулятор на ГВС?
Плюс ко всему как с одного такого теплообменника обеспечить требуемую температуру и ГВС, и отопления?
3) с таким количеством теплообменников достичь желаемого результата будет проблематично, затраты на обслуживание оборудования будут огромны, и т.д.
А по сути проще использовать давно испытанные временем рабочие схемы и проекты, чем идти на поводу (промолчу какого) заказчика.
Я в теплотехнике новичок не могу дать ответы на многие вопросы. Что знаю скажу.
1) Котельная будет не в доме, а на весь район. Это 8-20 домов. Сколько домов они построят я не знаю. Первый теплообменник нужен чтоб передавать тепло из контура котельной в контур дома (на входе стоя два больших теплообменника)
2) Теплообменники стоят на этаже на каждую квартиру. Сколько там будет градусов еще не знаю. В каждой квартире будет коллектор с регулировкой каждого внутриквартирного контура (ГВС, радиаторы тёплые полы) и соответственно свой насос.
3) Могу по завершении рассказать вам лично как достигли желаемого результата. Какие затраты на обслуживание тоже могу узнать.
Так и используем давно испытанные временем рабочие схемы и проекты. Только в старых домах видел теплопункты без теплообменников.
Посмотрел видео про элеваторные узлы - это явно у нас использовать не будут. Слишком большие теплопотери.