    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Мы уже давно не занимаемся таким ремонтом у себя, овчинка выделки не стоит, дольше копаться и потом искать запчасти и снова копаться.
    На прошлой неделе приезжаю на объект, в щите автоматики деаэратора вышел из строя модуль МВ110-8А. Не светятся светодиоды. Варианта действий три - остановить котельную и производство (инсулина, между прочим), заказать модуль и ждать; посадить людей и в три смены вручную поддерживать уровень в деаэраторе, давление и температуру; и отремонтировать модуль. Весь ремонт занял полчаса вместе с поиском запчастей и прогревом паяльника, и заключался в замене двух электролитических конденсаторов.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Варианта действий три - остановить котельную и производство (инсулина, между прочим), заказать модуль и ждать; посадить людей и в три смены вручную поддерживать уровень в деаэраторе, давление и температуру; и отремонтировать модуль. Весь ремонт занял полчаса вместе с поиском запчастей и прогревом паяльника, и заключался в замене двух электролитических конденсаторов.
    Добрый день. Со всем уважением, но в таких случаях нужно просто переходить на резервное оборудование. Если это так критично.
    Прекрасно понимаю все Ваши возражения, сам у себя с этим борюсь и воюю. Но уж по крайней мере на котельной 3 котла, каждый из которых перекрывает потребности производства полностью. 2 газовых чередуются, чтобы можно было проводить ППР поочерёдно, ну и на случай как у Вас аварийной ситуации. И третий угольный, он конечно уж на случай ЧС по газу и пр. Но раз в год его тоже запускают и поддерживают в рабочем состоянии.
    И тут уж извините не должно быть никаких 3 вариантов. Не может производство, тем более как Вы говорите достаточно важного зависеть от поломки одного маленького блочка. И кроме резервирования основного оборудования пока не придумали.

    А скупой платит.....

    Мы конечно поломанные блочки и ТРМ с ходу не выкидываем. Разбираем, если что то несущественное, пытаемся отремонтировать. Но уж как говорится сверять карту напряжений и высматривать осциллограммы, до этого не доходит, по озвученным выше причинам.

    Извиняюсь что несколько отошёл от темы.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Со всем уважением, но в таких случаях нужно просто переходить на резервное оборудование. Если это так критично.
    Прекрасно понимаю все Ваши возражения, сам у себя с этим борюсь и воюю. Но уж по крайней мере на котельной 3 котла, каждый из которых перекрывает потребности производства полностью. 2 газовых чередуются, чтобы можно было проводить ППР поочерёдно, ну и на случай как у Вас аварийной ситуации. И третий угольный, он конечно уж на случай ЧС по газу и пр. Но раз в год его тоже запускают и поддерживают в рабочем состоянии.
    И тут уж извините не должно быть никаких 3 вариантов. Не может производство, тем более как Вы говорите достаточно важного зависеть от поломки одного маленького блочка. И кроме резервирования основного оборудования пока не придумали.

    А скупой платит.....

    Мы конечно поломанные блочки и ТРМ с ходу не выкидываем. Разбираем, если что то несущественное, пытаемся отремонтировать. Но уж как говорится сверять карту напряжений и высматривать осциллограммы, до этого не доходит, по озвученным выше причинам.

    Извиняюсь что несколько отошёл от темы.
    С уважением.
    Прикипел я к ним . у меня их по разным причинам восемь штук . и все отремонтированы .Один из них прекрасно трудится на хлебопекарной печи , заменяя блок управления за 1000 долларов , плюс дома в инкубаторе работает , только реле заменил на оптрон . Приходится как то иногда выкручиваться

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    На прошлой неделе приезжаю на объект, в щите автоматики деаэратора вышел из строя модуль МВ110-8А. Не светятся светодиоды. Варианта действий три - остановить котельную и производство (инсулина, между прочим), заказать модуль и ждать; посадить людей и в три смены вручную поддерживать уровень в деаэраторе, давление и температуру; и отремонтировать модуль. Весь ремонт занял полчаса вместе с поиском запчастей и прогревом паяльника, и заключался в замене двух электролитических конденсаторов.
    Знакомая ситуация .У меня немногим другая была , подарили мне три 2трм-1 и два просто трм-1 , как не рабочие , оказалось что наклацали некорректно , поставил как надо , пригодятся

  5. #5

    По умолчанию

    Деаэратор на котельной один на три котла...
    Я вам на любом объекте найду такую штучку, при выходе из строя которой встанет всё.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Деаэратор на котельной один на три котла...
    Я вам на любом объекте найду такую штучку, при выходе из строя которой встанет всё.
    да это так , в силу скупости начальства это бывает

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Деаэратор на котельной один на три котла...
    Я вам на любом объекте найду такую штучку, при выходе из строя которой встанет всё.
    Значит такие штучки нужно держать в ЗИПе.
    Закроем этот вопрос он конечно интересный, но к существу заданного вопроса по ТРМ не имеет отношения. Просто накипает иногда, хочется поделится насущным. И понимаешь что не в тему, а удержатся сложно.
    С уважением ко всем.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Значит такие штучки нужно держать в ЗИПе.
    Закроем этот вопрос он конечно интересный, но к существу заданного вопроса по ТРМ не имеет отношения. Просто накипает иногда, хочется поделится насущным. И понимаешь что не в тему, а удержатся сложно.
    С уважением ко всем.
    Да какие проблемы , всё в тему .Бывает зависнешь над проблемой , колом поперёк мозгов станет , ан смотришь не в тему кто то скажет , смотришь мысль пришедшая
    в голову нашла мозг и дело пошло . ВОТ случай , весна , много людей , посадка картошки , навоз раскидают , тут же припахивают режут рядки . засыпка , посадка ,и тебя ждёт стол , вкусный . стопка , еда , весна . птички поют , жизнь . И представляете , у переднего колеса трактора т -40 , пацан вывернул колпачёк , накачать воздух себе , а назад не поставил .Результат ....всё СТОИТ ИЗ ЗА МААААААХОННЬКОЙ ДРЯНИ . лУЧШЕ БЫ ТРАКТОР развалился наполовину , не такобидно было . Мал клоп да вонюч . Праздник посадки урожая был омрачён....ну рюмка и оптимизм и понимание с юмором окружающих был всё таки .....весна ведь.... одним трактором обошлись .

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Деаэратор на котельной один на три котла...
    Стесняюсь спросить, что без дэаратора вообще не жить что ли, два три дня под контролем поработать?

  10. #10

    По умолчанию

    Доброго вечера! Тогда может и мне кто поможет - что за элемент выгорел у трм1-д.у.р (мосфет) обозначенный в схеме как DA5 (на фото) на
    Подскажите, пожалуйста, аналоги данного элемента. Схем не нашел...

    11.JPG