Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31

Тема: ТРМ232М, ModBus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Посылка = 02 04 10 02 00 1E D5 31

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    14.05.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Похоже работает. Спасибо ASo!
    Послал = 2 4 10 2 0 1E D5 31
    Принял = 2 4 3C B8 C5 41 E6 25 3D 0 0 0 0 F7 0 FF FF 0 0 0 0 F7 0 FF FF 0 0 CB 88 41 E6 25 4F 0 0 0 0 FD 0 FF FF 0 0 0 0 FD 0 FF FF 0 0 0 0 F7 0 FF FF 0 0 0 0 F7 0 2 1D

    Сталось остальное прочитать...
    На счётчиках типа ВКТ и ТВ7 получается читать по 100 регистров за 1 посылку. Очень хотелось бы читать также параметры с трм232.

  3. #3

    По умолчанию

    Так и читайте.
    Прочитайте РЭ на ПЛК63, коим этот ТРМ и является, и попробуйте узнать у ОВЕНа расположение параметров в ветках меню. Ну или экспериментально.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    14.05.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Так и читайте.
    Тут и возникает проблема, таблица регистров есть. По одному читает. При попытке прочитать хотя бы 8 регистров в ответ прилетает ошибка чтения.
    Мне нужно прочитать порядка 80 регистров через модем. При запросе по одному регистру опрос идет пол часа. Аналогичный объём при чтении пакетами по 100 регистров занимает 10 секунд.

  5. #5

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/uploads/rp_plk63.73_v.1.4.pdf с.81 по pdf
    Поэтому Контур-1/Режим контура сорее всего будет по адресу 4176 (в РЭ ошибка) и т.д.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день. Помогите плз. Не могу увязать ТРМ232 и операторскую панель СП310, точнее, не получается считать данные со входов ТРМ232 по ModBus. В этой же сети опрашиваются МВ110, ПР200- с этих приборов данные проходят, а с ТРМ какой то затык, в Тех поддержку обращался, но их рекомендации результата не дали (в настройке сети СП310 поставить галочку "изменить порядок регистров"),тогда перестают опрашиваться остальные приборы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rukuautomat Посмотреть сообщение
    Добрый день. Помогите плз. Не могу увязать ТРМ232 и операторскую панель СП310, точнее, не получается считать данные со входов ТРМ232 по ModBus. В этой же сети опрашиваются МВ110, ПР200- с этих приборов данные проходят, а с ТРМ какой то затык, в Тех поддержку обращался, но их рекомендации результата не дали (в настройке сети СП310 поставить галочку "изменить порядок регистров"),тогда перестают опрашиваться остальные приборы.
    Здравствуйте!

    Вы пробовали отдельно подключать ТРМ232 к СП310 и опросить один регистр? Какие сетевые настройки выставлены на ТРМ и в проекте на СП?

    Какие адреса выставлены на остальных приборах?

  8. #8

    По умолчанию

    Сделал скрины с экранов настроек Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Скрин.jpg 
Просмотров:	233 
Размер:	396.7 Кб 
ID:	38503,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Скрин2.jpg 
Просмотров:	204 
Размер:	225.3 Кб 
ID:	38504,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Скрин3.jpg 
Просмотров:	214 
Размер:	382.8 Кб 
ID:	38505 Отдельно подключать еще не попробовал, у других приборов адреса:ПР200-адр.2, МВ110- адр.3, на ТРМ232 пробовал 4, потом заводской-16.

  9. #9

    По умолчанию

    Попробовал подключить отдельно ТРМ232 и СП310, датчик подключен на вход 4, настроил опрос только одного регистра (210 "вход4 результирующее"или 30 "вход 4измеренное" ), результат тот же, на экране ТРМ при этом температуру показывает. Что я делаю не так не пойму.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rukuautomat Посмотреть сообщение
    Попробовал подключить отдельно ТРМ232 и СП310, датчик подключен на вход 4, настроил опрос только одного регистра (210 "вход4 результирующее"или 30 "вход 4измеренное" ), результат тот же, на экране ТРМ при этом температуру показывает. Что я делаю не так не пойму.
    Поменяли протокол передачи данных на ТРМ232 с OВЕН на Modbus RTU?

    В проекте на СП во вкладке Дисплей поставили формат float?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ТРМ232М
    от Eugene.A в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 09:39
  2. Подключение двух контуров к ТРМ232М-01
    от Kirigan89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 12:26
  3. ТРМ232М и удалённая диспетчеризация
    от Forged в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 18:47
  4. Оборудование для ТРМ232М
    от Forged в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 16:41
  5. ТРМ232М + ТелемеханикаЛайт
    от Яшина Татьяна в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 15:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •