Посылка = 02 04 10 02 00 1E D5 31
Похоже работает. Спасибо ASo!
Послал = 2 4 10 2 0 1E D5 31
Принял = 2 4 3C B8 C5 41 E6 25 3D 0 0 0 0 F7 0 FF FF 0 0 0 0 F7 0 FF FF 0 0 CB 88 41 E6 25 4F 0 0 0 0 FD 0 FF FF 0 0 0 0 FD 0 FF FF 0 0 0 0 F7 0 FF FF 0 0 0 0 F7 0 2 1D
Сталось остальное прочитать...
На счётчиках типа ВКТ и ТВ7 получается читать по 100 регистров за 1 посылку. Очень хотелось бы читать также параметры с трм232.
Так и читайте.
Прочитайте РЭ на ПЛК63, коим этот ТРМ и является, и попробуйте узнать у ОВЕНа расположение параметров в ветках меню. Ну или экспериментально.
Тут и возникает проблема, таблица регистров есть. По одному читает. При попытке прочитать хотя бы 8 регистров в ответ прилетает ошибка чтения.
Мне нужно прочитать порядка 80 регистров через модем. При запросе по одному регистру опрос идет пол часа. Аналогичный объём при чтении пакетами по 100 регистров занимает 10 секунд.
http://www.owen.ru/uploads/rp_plk63.73_v.1.4.pdf с.81 по pdf
Поэтому Контур-1/Режим контура сорее всего будет по адресу 4176 (в РЭ ошибка) и т.д.
Добрый день. Помогите плз. Не могу увязать ТРМ232 и операторскую панель СП310, точнее, не получается считать данные со входов ТРМ232 по ModBus. В этой же сети опрашиваются МВ110, ПР200- с этих приборов данные проходят, а с ТРМ какой то затык, в Тех поддержку обращался, но их рекомендации результата не дали (в настройке сети СП310 поставить галочку "изменить порядок регистров"),тогда перестают опрашиваться остальные приборы.
Попробовал подключить отдельно ТРМ232 и СП310, датчик подключен на вход 4, настроил опрос только одного регистра (210 "вход4 результирующее"или 30 "вход 4измеренное" ), результат тот же, на экране ТРМ при этом температуру показывает. Что я делаю не так не пойму.