Там тольком нет описания по аналоговому выходу
Там тольком нет описания по аналоговому выходу
да не может такого быть.... ну либо техподдержка же есть...
Боюсь техподдержка не скажет как подключить к модулю овен и датчики давления с питанием от блока питания и их расходомер.
чё эта не скажет ?
Этот расходомер имеет активный выход 4...20 мА. В РЭ все есть. На входе МВ110_8А должен быть шунт, иначе кирдык МВ110_8А будет.
Последний раз редактировалось Вольд; 29.06.2017 в 13:12.
Делай так, парниша.Вот только концы 6 и 7, возможно, придется местами поменять. т.к. в РЭ расходомера на счет этого мутно. Вход у МВ110-8А должен быть сконфигурирован как токовый 4...20 мА.
Последний раз редактировалось IVM; 29.06.2017 в 13:35.
Всем спасибо. Связался с техподдержкой и подключил + к +, - к -. Всё работает