Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 27

Тема: Посоветуйте терморегулятор с выходом 2-10 В.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А почему 2х100 Ом впараллель не поставить?
    Не вопрос, только 2х1кОм.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    Не вопрос, только 2х1кОм.
    Ну да, конечно, пропустил нолик.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за то что уделяете внимание этой теме. Зачем я задавал свой вопрос или для чего мне нужен такой терморегулятор ?
    На этом фото привод который управляет заслонкой поддувала.

    Сейчас привод работает по ON\Off . И вот вопрос : Сможет ли ПИД регулятор отловить и контролировать заслонку при помощи привода ( он регулирует подачу воздуха для горения угля , котел твердотопливный 30 квт.) так что-бы режим горения был плавный ( по уставке ) без провалов (чтобы не уводить котел в стоп полностью закрывая заслонку ). Что-бы процесс был равномерный ( подача топлива не автоматизирована и горение не линейное , осуществляется на естественной тяге и зависит в каждый момент от колличества топлива и обьема горения ).
    Все это мне нужно для личного использования.
    В общем мне нужен ваш совет.
    Сейчас привод управляется от ТРМ500
    Последний раз редактировалось RusLandAuto; 18.01.2017 в 21:15.

  4. #4

    По умолчанию

    Представляю какое у RusLandAuto бунгало. Небось как король живет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.01.2017 в 21:35.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Представляю какое у RusLandAuto бунгало. Небось как король живет.
    Да ну ладно ... Исконно горожанин стал деревенщиной - изобретателем. Строить дом на зарплату нелегко господа , но и прибедняться плохая черта характера . В тот момент когда все плохо - может быть кому-то еще хуже... . Построил вот себе автоматический теплоузел на электрокотле и ТТкотле (все делал сам своими руками ) пытаюсь его модернезировать по мере своих возможностей. В ближайшей перспективе газ и это будет последняя модернизация ТТ котла ( он будет резервным , но останется в системе " паровоз " ).
    Вообще жить за чертой города нравится ( свои 15 соток , теплицы , дом , собака , два кота , и жена - мечта блин !!! ) но вот отопительный сезон !!! У меня в этом году даже авария была с ТТ котлом (увы все не предусмотришь) ...скучать не приходится.
    Некоторые знания имеются ...но все знать и сразу не получается потому расчитываю и на ваше понимание и помощь ( ситуация не критическая конечно )...и самое главное я делаю себе только то в чем разбираюсь и понимаю как это работает. Хочу попробывать сделать себе идеальный ТТ шник максимально унифицироваными состовляющими схемы. На работе в совершенно халявном доступе есть много всяких и дорогих и не очень устройств типа ПЛК и сименсы и еще какие-то но времени и ума их внедрить не хватает и все это очень дорого выйдет при дальнейшем обслуживании я ведь тоже не вечный.
    Последний раз редактировалось RusLandAuto; 18.01.2017 в 22:10.

  6. #6

    По умолчанию

    Фотографию своей хижины представь. Я думаю всем интересно будет посмотреть.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.01.2017 в 21:54.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Фотографию своей хижины представь. Я думаю всем интересно будет посмотреть.
    Хвалиться особо не чем , но если интересно пожалуста .
    Это задний двор , видна труба ТТкотла.

    Со стороны огорода ( эти фото не новые ).

    Мой любимый псино-морф (очень злой , очень любит мясик).

    дровишки

    Стареникие фото ...но представление есть ...
    А это любимый котэ... ( тоже мясик любит ).


    Извиняйте если что не по существу темы.
    Последний раз редактировалось RusLandAuto; 19.01.2017 в 00:03.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Молодец. У меня чуть по другому. Зимой в городе, так что нет проблем с отоплением. Летом на даче живу, подтапливаю только по весне и по осени. Простая буржуечка стоит. Тоже говорят хорошо устроился.
    Что касается Вашего желания насчёт ПИД, то работать будет только если определитесь какой параметр отслеживать. Если ориентироваться на температуру в комнате, то не получится. Обычно берут для регулировки температуру теплоносителя, воды в батарее. В идеале Вам нужна ТРМ с ПИД регулятором и аварийным выходом. ПИД регулирует заслонку, а если не справляется и температура падает ниже заданного уровня - звучит сирена чтобы подкинуть дрова или включить автоматическую подачу дров.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    251

    По умолчанию

    Например:
    http://www.belimo.ru/catalog/zaporno.../lr24a-sr.html

    Четвертьоборотный привод (0-90гр), весь диапазон 0-10 В, а рабочий (с учетом характеристики управляемого им шарового крана) 2-10 В.
    Надо конечно знать параметры исполнительного механизма автора темы, может ему вполне подойдет и регулятор с выходом 0-10 В, а правильно настроенный ПИД уже выберет конкретную точку.
    Что касается возможности плавного упраления поддувалом - считаю вполне теоретически возможное решение, но определенно можно будет говорить только попробовав и поковырявшись с настройками ПИДа.
    Про то, что самостоятельно изготавливать и модернизировать котлы нельзя, я не буду говорить, автора этот аспект не беспокоит.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    Например:
    Про то, что самостоятельно изготавливать и модернизировать котлы нельзя, я не буду говорить, автора этот аспект не беспокоит.
    Это не самодельный котел. КЧМ , их до сих пор производят он сравнительно новый. Качество котла в общем хорошее а исполнение хреновенькое , но если все доработать напильником то вполне нормально работает даже отлично. И продаются они в общем с системой управления заранее малопригодной для эксплуатации (если это вообще можно назвать системой).
    В общем собираю и осмысливаю применение Овеновских регуляторов для задуманных целей ...

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Котельный терморегулятор КТР-121
    от G.Mark в разделе В продаже
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 27.06.2025, 09:36
  2. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 13:40
  3. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:11
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •