Зачем Ethernet, если есть свободные RS-485 порты? Если я правильно понял, то ПЛК №1 (110-60) опрашивает 2 модуля МВ110-32ДН и один МВ110-32Р, но при этом эти модули не должны опрашиваться ПЛК №2 (110-32), т.к. он опрашивает другие модули. Соответственно Вы вешаете на порт RS-485-1 ПЛК №1 (110-60) 2 модуля МВ110-32ДН и один МВ110-32Р и туда же ПЛК №2 (110-32) (используя например порт RS-485-2), соответственно модули и ПЛК №2 для ПЛК №1 будут Slave-устройствами. ПЛК №2 (110-32) в очередь оставшимся свободным портом (RS-485-1) подключаете к его модулям (один МВ110-32ДН и один МВ110-32Р). В конфигурации ПЛК №2 указываете для ModBus Master порт для подключения модулей (RS-485-1), а для ModBus Slave порт для подключения к ПЛК №1 (RS-485-2).