Ну тогда ставь ПР110. Решишь свою задачу с блеском и будешь в шоколаде.
Я думаю фирма "ОВЕН" пойдет тебе на встречу и обменяет СИ8 на ПР110.
Если надумаешь переходить на ПР110, то прежде сделай проект в OWEN Logic и проверь его в симуляторе.
Если в симуляторе все получится, то смело меняй СИ8 на ПР110.
Последний раз редактировалось Вольд; 27.09.2015 в 15:07.
Помогите по настройкам. Счетчик сосчитал импульсы - замкнул К 1 и К 2, при этом К1 сразу разомкнулся а К2 остался замкнутым. Дальше пошел опять считать. В момент счета - размыкается К2, при этом счет не сбрасывается. Досчитал - опять замыкается К1 и К2. И т д
Для включения-выключения достаточно одного выходного реле, например К2, но Вы я вижу разумных решений не применяете, хорошо, можно сделать по-вашему: во-первых задаем верхнюю границу счёта с запасом, больше количества импульсов от момента начала подсчёта на включение до момента выключения!
Задаём Set1=5(время включённого состояния установите сколько вам надо), Set2=2; то есть по достижению уставки К1 включается на заданное время, а К2 включается и остаётся включённым до замыкания концевика, который подключаем к контактам 9 и 10 для сброса счётчика! Вроде как бы элементарно, зачем тут голову ломать?
Не спорю, может для кого то это и просто, но я , к сожалению, необходимых знаний по терминологии и принципу работы не имею. Поэтому и прошу помощи.
1. Может я чего то не понимаю, но как на одно реле я повешу 2 устройства. Причем одно включается - когда контакт просто замыкается, а второе - замкнулось и остается в таком состоянии, выключилось - через концевик.
2. Еще момент. Когда сработал концевик, то счетчик не должен сброситься.