Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: СИ8. Переключение насосов

  1. #11

    По умолчанию

    Понятно, что нужен еще УТ24
    Последний раз редактировалось Ilych; 27.06.2015 в 22:30.

  2. #12

    По умолчанию

    Коллеги, добрый вечер!
    Наконец-то клиент разродился покупкой УТ24. Но у меня не получилось его запрограммировать как положено с первого раза. Получилось так что сейчас болею, а время идет. Поэтому прошу помощи. Напомню задачу. Есть СИ8, который контролирует наличие воды в трубопроводе. К нему нужно подключить УТ24 таким образом, чтобы при наличии расхода, не менее некой уставки, УТ24 переключал 2 насоса по очереди (т.е. один поработал 10 минут, потом другой, и так в цикле, пока есть расход). СИ8 запрограммирован, вопрос в УТ24. Заранее спасибо

  3. #13

    По умолчанию

    Добрый день!

    Как выяснилось, запрограммирован как раз УТ24, и работает как надо. А вот СИ8 ему не правильно выдает управляющие сигналы. Стал возиться с СИ8 и увидел нечто затейливое: если ставишь параметр dir1 или dir2 = 1, то прибор реагирует на прохождение входной величиной (в нашем случае расходом) уставки и при увеличении, и при уменьшении этой самой входной величины, как будто dir1 (dir2) =3. При dir1 (dir2) =3 ведет себя как положено, т.е. так как описано выше. А вот при dir1 (dir2) =2 на изменение входной величины вообще не реагирует. Что это такое? Кто-то знает?

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,396

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Как выяснилось, запрограммирован как раз УТ24, и работает как надо. А вот СИ8 ему не правильно выдает управляющие сигналы. Стал возиться с СИ8 и увидел нечто затейливое: если ставишь параметр dir1 или dir2 = 1, то прибор реагирует на прохождение входной величиной (в нашем случае расходом) уставки и при увеличении, и при уменьшении этой самой входной величины, как будто dir1 (dir2) =3. При dir1 (dir2) =3 ведет себя как положено, т.е. так как описано выше. А вот при dir1 (dir2) =2 на изменение входной величины вообще не реагирует. Что это такое? Кто-то знает?
    Мне представляется правильным задать dir1(dir2) =3, иначе не должен правильно работать в данном случае!
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СИ8_3.PNG 
Просмотров:	301 
Размер:	33.0 Кб 
ID:	18810

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,396

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Мне представляется правильным задать dir1(dir2) =3, иначе не должен правильно работать в данном случае!
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СИ8_3.PNG 
Просмотров:	301 
Размер:	33.0 Кб 
ID:	18810
    Хотя вру! У нас прямой счёт, должно подойти dir1(dir2) = 1 или 3! "2" не будет работать, так, как у нас прямой счёт(на увеличение)!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.06.2015 в 14:25.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,396

    По умолчанию

    Параметром inP счётчик можно настроить на прямой, обратный или реверсивный счёт и в зависимости от направления счёта можно настраивать работу ВУ параметром dir, так надеюсь понятней?

  7. #17

    По умолчанию

    А САУ-У и датчик потока для всего этого не проще было использовать?

  8. #18

    По умолчанию

    Всем спасибо за ответы. Задачу решил. УТшка запрограммированы на запуск по питанию и останов сигналом сброса (inp=6), а СИ8 выдаёт сигнал сброса на выход канала1 при расходе меньшем уставки

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,396

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Всем спасибо за ответы. Задачу решил. УТшка запрограммированы на запуск по питанию и останов сигналом сброса (inp=6), а СИ8 выдаёт сигнал сброса на выход канала1 при расходе меньшем уставки
    Молодцы!!! В следущий раз берите ПР114, получится дешевле, проще, быстрей и на одном ПР можно четыре таких устройств сделать, а если "индикация" потребуется достаточно добавить ПР-МИ485 и СМИ2!!!

  10. #20

    По умолчанию

    Да, будем это вопрос решать. Просто в этот раз у заказчика изначально был СИ8. От этого и плясали...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Учёт температуры подшипников насосов
    от igogo1234 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 08:05
  2. Коммутация насосов
    от FDA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 12:53
  3. Работа 2-х насосов от 1 ПЧВ
    от Лукин Александр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 13:44
  4. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •