А что насчёт ПЛК? Из руководства по эксплуатации ПЛК-73: "запрещена подача напряжения, превышающего 1 В, на любой из аналоговых входов, т.к. это может вывести прибор из строя."
Но подключение токового датчика 20мА * 100Ом=2В !!! Где правда?
Товарищи, у ПЛК 73 таки сгорели! Сгорели из-за обрыва резистора - ножка переломилась у него. Только почему сгорело сразу несколько входов - даже выключенные? ИМХО даже из-за откручивания/отрыва/окисления нулевой клеммы могут сгореть.
Последний раз редактировалось Роман150190; 30.04.2015 в 19:51.
видимо стоит вопрос в терминологии, что Вы понимаете под КЗ?Ведь если при простом замыкании провода к датчику сгорает вход, то нафиг такую систему
читем http://www.owen.ru/uploads/rp_plk63.73.pdf стр.113 приложение Д код с
как то не похоже на констатацию факта что выход больше не рабочий, иначе бы не предлагались способы устранения
Последний раз редактировалось capzap; 30.04.2015 в 21:46.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
capzap, 113 стр, а не 133![]()
Можно, конечно, сказать, что монтажник криворукий и т.д., но выгорание входа при такой аварии - это сильно...