Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: Что будет если на двигатель подать 100Гц

  1. #11

    По умолчанию

    Мужики огромное спасибою В принципе понятно. Двигатель 3000 об/мин.

    Механики естественно касательно конвейера дали добро на разгон только мехчасть. Крутануть конечно же попробуем. Всеравно редуктор спалим скорей всего, потому что редуктор червячный и сильно сомневаюсь что очень выдюжит повышенные обороты. Ну то не моя забота, просто главный механик решил выпендрится перед руководством, а потом всё началось, начали нас напрягать. Что либо объяснять бесполезно.

    Еще такой вопрос.
    Привезли машину Б/У, ну там куча всяких проблем, в том числе и по мехчасти.
    В общем нужно запускать двигатель в режиме тяжелого пуска. Ток при запуске прыгает до 90А.
    Двигатель 3кВт. После разгона двигатель выходит на свой режим и нормально крутится.
    Поставили задачу переделать всю автоматику и если с контроллерами и прочьими заумностями проблем нет то с мотором есть.
    На двигатель нацепили ПЧВ103-4К0-В. Привод не может раскрутить двигатель в режиме плавного разгона выдает ошибку "превышен предельный крутящий момент" код ошибки 12. Скорость пока не пробовали регулировать.
    Как решить проблему?
    Последний раз редактировалось melvin; 23.01.2015 в 05:16.

  2. #12
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Добрый день. Выставьте в частотнике параметры двигателя, адаптируйте его (автонастройка) без нагрузки, выставьте максимальный ток отсечки. И поменяйте управление с векторного на частотный, по умолчанию по моему стоит векторный. При частном допускается проскальзывание ротора, уходить в ошибку не будет, но если не хватит тока провернуть, просто остановится. Если не поможет, берите или более мощный частотник или если Вам скорость не надо регулировать, просто возьмите устройство плавного пуска (УПП) гораздо дешевле и габариты гораздо меньше. Особенно если Вам не надо часто перезапускать двигатель. Потому что у них критичный параметр "количество запусков в час".
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #13

    По умолчанию

    Скорость регулировать нужно.
    В том и проблема.
    ПЧ - 4кВт двигатель - 3кВт.
    С пускателей принципе двигатель запускается в допустимом режиме 7-8 Inom, на автоматическом выключателе стоит отсечка 10-12Inom, на нормальные обороты выходит за максимум 5-6 секунд. Запускается не часто.
    Я в инструкции не нашел как регурилировать ток перегруза и время перегруза и ток отсечки.
    Правильно ли я понимаю что скорость вращения ротора двигателя можно контролировать только энкодером. У нас есть привода которые могут контролировать скорость вращения ротора без энкодера, наверное не достаточно точно, но могут.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melvin Посмотреть сообщение
    Что либо объяснять бесполезно.
    --- а вот интересно ... на Чернобыльской АЭС такая же ситуация была?
    Подумай, прежде чем руки запускать в оборудование, дружище, кому будешь объяснять - начальнику или прокурору? - Помощников намотать срок найдёшь легко - помощников смотать ... вряд ли.

  5. #15

    По умолчанию

    Крутите на любую частоту и не бойтесь за электричество, все - ОК! Ограничение существует в механической области - это подшипники. До 3000 об/мин нормально работают любые, при 5000 - 6000 оборотах обычные уже конкретно греются и могут клинить, поэтому замена на быстроходные, либо кратковременные выходы на данные скорости. Скорости 3000 - 4000 подсаживают ресурс в длительной переспективе. Да, и осторожнее с торможением - делать плавнее, ставить резисторы..

    При тяжелых пусках - делайте разгон более плавным, смотрите (увеличивайте) настройку ограничения по току и по моменту (это разные параметры!) кроме того есть настройка допустимого времени перегрузки до срабатывания защиты. Обязательно точно указывайте параметры двигателя в настройках ПЧ и проводите автонастойку ПЧ на двигатель. Ни двигатель, ни ПЧ не выйдут из строя, возможна лишь тепловая интегральная перегрузка за счет плохого охлаждения и частых старт-стопов.

    Векторные режимы - наше все! единственная причина не использовать вектор - это несколько двигателей включенных параллельно на один ПЧ. Есть правда еще одна - это когда производитель ПЧ сильно лукавит указывая наличие "векторного" режима для своих поделок, и называя "векторным" например, подъем момента в низких частотах.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melvin Посмотреть сообщение
    Скорость регулировать нужно.
    В том и проблема.
    ПЧ - 4кВт двигатель - 3кВт.
    С пускателей принципе двигатель запускается в допустимом режиме 7-8 Inom, на автоматическом выключателе стоит отсечка 10-12Inom, на нормальные обороты выходит за максимум 5-6 секунд. Запускается не часто.
    Я в инструкции не нашел как регурилировать ток перегруза и время перегруза и ток отсечки.
    Правильно ли я понимаю что скорость вращения ротора двигателя можно контролировать только энкодером. У нас есть привода которые могут контролировать скорость вращения ротора без энкодера, наверное не достаточно точно, но могут.
    1. Для работы в "тяжелых" условиях ПЧ должен быть "больше" двигателя на следующий типоразмер(по мощности) , т.е для двигателя 3квт при тяжелых условиях надо брать ПЧ на 7.5 кВт. При этом надо настроить параметры двигателя правильно иначе ПЧ может движок "подпалить" , т.к настройки по умолчанию на макс.мощность.
    2. Векторный режим для конвейера не нужен.
    3. 100гц - крутится без нагрузки мотор будет , но... будет слышно , что ему не очень хорошо при этом . Занимался подобными экспериментами , уже при 80гц на реальной установке начинаются "проскальзывания" и "вибрация" железа электродвигателя . Поэтому 100гц - это так движок в холостую покрутить , посмотреть и... отказаться от этой затеи .

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melvin Посмотреть сообщение
    Дурацкий вопрос наверное. Что будет если на двигатель подать 100Гц?
    Плохо все будет. Чтобы решить вопрос надо поменять или переделать редуктор.
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.01.2015 в 12:25.

  8. #18

    По умолчанию

    Спасибо всем. По разгону двигателя для конвейера всё понятно.
    По другим вопросам заведу отдельный топик
    Последний раз редактировалось melvin; 25.01.2015 в 03:26.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Синхронный двигатель и ПЧ
    от Newcomer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 08:03
  2. ПЧВ и двухскоростной двигатель
    от pahenziy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 06:03
  3. Что допустимо подавать на входы у МДВВ
    от Terrano1992 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:48
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 14:24
  5. на что влияет параметр n.FLt у ТРМ1387
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 23:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •