Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31

Тема: Помеха БУСТ2

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Тиристор спалил по управлению. Так как в бусте резистор мало омный 10 Ом кажется,а надо хотя бы 250.
    250 это что такое ?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Тиристор спалил по управлению. Так как в бусте резистор мало омный 10 Ом кажется,а надо хотя бы 250.
    Разве если б я спалил тиристор, реагировал бы он на размыкание ключа? он бы тогда вообще всегда все пропускал, нет?

    IVM, спасибо,щас попробую!))

    Вот я не понимаю, почему в Овене нет блока, как к примеру в автониксе или контравте, чтобы был как регулятор мощности с уже сделанной разводкой и защитными цепями? воткнул 220, управляющие 2 провода, и вуаля. Контравт сейчас как раз начал продавать блок на индуктивную нагрузку с фазовым управлением, до этого на БС был ключевой режим. Автониксы хороши, но ток на резистивную нагрузку. Овен, просыпайса)
    Последний раз редактировалось dizertir; 10.07.2014 в 11:39.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dizertir Посмотреть сообщение
    Разве если б я спалил тиристор, реагировал бы он на размыкание ключа? он бы тогда вообще всегда все пропускал, нет?

    IVM, спасибо,щас попробую!))
    Схему новую посмотри.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Схему новую посмотри.
    дада, спасибо, вижу, жую бутер и стартую ^^

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Схему новую посмотри.
    Что-то не прокатило. Какие хоть примерные физические основы данной проблемы? Симистор я как я понимаю тут не причем, поступает ток на управляющий электрод от фазы. Каким макаром, и почему данное хозяйство никак не прописано в инструкции, даже та же RC, тогда как в контравте мельком, но это упомянулось. Проще тогда вообще схемы подключения (разводки) не рисовать, а просто стрелочку изобразить типа симисторы с тиристорами сюда, обращайтесь к специалистам.

  6. #16

    По умолчанию

    Ты провод от управляющего электрода симистора отключи (резистор 75 Ом оставь) и посмотри что будет после подачи питания.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Ты провод от управляющего электрода симистора отключи (резистор 75 Ом оставь) и посмотри что будет после подачи питания.
    Ты имеешь в виду так?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.JPG 
Просмотров:	258 
Размер:	24.5 Кб 
ID:	13566  

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dizertir Посмотреть сообщение
    Ты имеешь в виду так?
    Да не резистор отключай, а ключ. Провод, который идет к ключу отключи от управляющего электрода симистора.

  9. #19

    По умолчанию

    Сообщи тип симистора и класс симистора.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Да не резистор отключай, а ключ. Провод, который идет к ключу отключи от управляющего электрода симистора.
    а, ну так, понял
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.JPG 
Просмотров:	244 
Размер:	25.6 Кб 
ID:	13570  

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. БУСТ2
    от Votmax в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 14:57
  2. БУСТ2
    от genchik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 10:11
  3. Выходы БУСТ2
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 08:25
  4. ЭМП и БУСТ2
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 09:38
  5. Подключение БУСТ2
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 15:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •