  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    И не прошивается прошивка=)))))))))

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,993

    По умолчанию

    Могу сказать, что панель и ПЛК тут не при чем. Такой вид ответа от аналогового входа появляется после залития прошики в ОЗУ. Чтобы его не было, приходилось заливать проект и делать сброс. Иначе вылечить не получалось.
    То есть при наладке программы при записи ее в ОЗУ не можешь сделать сброс, так как изменения слетят.

    Тоже пришел к выводу, что лучше брать ПЛК без аналоговых входов, выходов, а использовать модули.
    Только вот после смерти ПЛК150 и модуля ввода/вывода как-то к продукции ОВЕН остыл. Только ценник выигрывает, в остальном не всегда.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Никто не знает????

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rel Посмотреть сообщение
    У меня первая ПЛК 154 =)))))
    1) неопределенное число - это -1.#QNAN
    2) Тype Current 4-20mA
    3) Датчики соответствуют
    4) Вычитаем 30- это коррекция температуры
    5) В курсе, температуры ниже 0 не опускаются
    1.На Ai QNAN висит сразу после загрузки (не делая старт) ?
    2.Какое отношение RTD-sensor имеет к 4-20mA ?
    5.Пусть будет +2*С ?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,993

    По умолчанию

    Валенок у меня на 150-м и 154-м любой из входов мог висеть в -1.#QNAN , были подключены овеновские RTD, пока не перезапустишь ПЛК.
    А при перезапуске программа должна быть в нем. Вот такая у них фича. приходилось при отладке программы частенько записывать загрузочный проект с последующим рестартом.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    значит надо сделать полный цикл:
    соединится/заводской сброс/отключится/проект.очистить все/соединится (что тут на Ai ?)/создать загрузочный/старт
    Лет 5-6 назад встречал сваливание Ai в QNAN на ходу - думал что это победили, с той поры не довелось юзать 150/154 (или 63/73 или что-то с модулями)

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Спасибо за помощь, не помогло. =((( еще не работают кнопки старт и сброс на плк
    Звоню в службу поддержки 3 день.............

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    значит надо сделать полный цикл:
    соединится/заводской сброс/отключится/проект.очистить все/соединится (что тут на Ai ?)/создать загрузочный/старт
    Лет 5-6 назад встречал сваливание Ai в QNAN на ходу - думал что это победили, с той поры не довелось юзать 150/154 (или 63/73 или что-то с модулями)

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,993

    По умолчанию

    Валенок на ходу вроде не сваливались, но вот при записи проекта в ОЗУ такое происходило переодически, при смене программы в процессе отладки.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Отдаю по гарантии, меняю на 110

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rel Посмотреть сообщение
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, уважаемые.
    Может кто сталкивался с данной проблемой.

    Задача в простом отображении на панели температур процесса и ПИД-регулятор.

    Всё это работает ТОЛЬКО до отключения ПИТАНИЯ!!!

    После перезагрузки ПИД-рег НЕ РАБОТАЕТ!!! Через часа 4 в выключенном состоянии начинает работать.

    Ввод с панели ничего не дает. Первый раз такая ерунда.
    помогите, советом, плизззз
    Поставьте DECODE_FLOAT из библиотеки PID_Regulators и будет щасстье.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК 154. На ПЛК нет файла конфигурации DEFAULT.PRG
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 22:04
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 10:21
  3. ПЛК-154
    от ck1zy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 00:11
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 13:16
  5. ПЛК-154, МВА 8 и ИП320
    от liharly в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •