    http://www.centrsvet.ru/vp/qana2white_new.html 42W 3 лампы подключены последовательно. А можно в качестве теста на дискретный выход повесить лампу 220в для разрядки конденсаторов т.к. Балласта у меня сейчас нет, а проверить и успокоиться, что все работает очень хочется.

  2. #12
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    контакты же стоят последовательно с нагрузкой к 200вольт ,поэтому лампу-балласт можно поставить параллельно ИП лампы(к концам 220в) ,а не параллельно контактам реле плк
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg лед.JPG (12.4 Кб, Просмотров: 22)
    Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2014 в 20:48.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #13

    По умолчанию

    Выход ПЛК релейный или тиристорный?

  4. #14

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/catalog/84231134 вообще я вот про это устройство, а с плк http://www.owen.ru/catalog/45091040 общение идет по RS-485

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    контакты же стоят последовательно с нагрузкой к 200вольт ,поэтому лампу-балласт можно поставить параллельно ИП лампы(к концам 220в) ,а не параллельно контактам реле плк
    Спасибо за схему.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    У Вас не в железе проблема.
    Ни каких схем включения и программ вы так и не выложили.
    но желающих поупражняться в телепатическом проникновении в ваше устройство нашлось много.
    Удачи в отладке.

  7. #17

  8. #18

    По умолчанию

    Электросхему подключения лампочек выложите.
    Никаких искрогасящих цепочек не стоИт?

  9. #19
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Так у вас модуль вывода .Тогда возможны варианты .Как часто нужно включать\выключать ,что бы лампы не реагировали на манипуляции ?(например ,1раз в секунду или сколько)
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Так у вас модуль вывода .Тогда возможны варианты .Как часто нужно включать\выключать ,что бы лампы не реагировали на манипуляции ?(например ,1раз в секунду или сколько)
    Ну представьте ситуацию приехали друзья с ребенком, во как часто он может нажать на выключатель? вариант с задержкой выключения и включения не подойдет.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 13:49
  2. Конфигурация МВУ8 для дискретного выхода
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 09:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •