Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: Универсальный Modbus Сервер Инсат и 200 контроллеров ПЛК-100

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lomtik Посмотреть сообщение
    А в техподдержку писать куда - в инфо собака инсат.ру?
    Support

    Цитата Сообщение от lomtik Посмотреть сообщение
    а что такое реинициализация узла при ошибке? попробовал включил эту опцию у тега, результат 0.
    В случае ошибки порт будет закрыт, а затем открыт снова.

    Цитата Сообщение от lomtik Посмотреть сообщение
    и как вот это побороть - когда связь рвется несколько раз подряд, то ложная сработка запоминается?
    А при Bad всегда должно быть False?
    Ну тогда такой код:
    local Error;

    -- инициализация
    function OnInit()
    Error=false;
    end
    -- деинициализация
    function OnClose()
    end
    -- обработка
    function OnRead()
    val,qual=server.ReadCurrentTag();
    if qual==OPC_QUALITY_BAD then
    Error=true;
    server.WriteCurrentTag(false,OPC_QUALITY_BAD );
    end;
    if Error==true and qual==OPC_QUALITY_GOOD then
    server.UndoCurrentTag( );
    Error=false;
    end;
    end
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    ок, техподдержка ответила также, скрипты не выполняются если нет связи. В принципе, на первое время достаточно увеличив период опроса - основные ошибки пропали, остались несколько контроллеров, которые через wi-fi обмениваются, но это уже не критично. Вопрос другой: есть контроллер ПЛК-100, который удален физически от сервера на несколько километров, связи проводной с ним нет, и его надо тоже опрашивать. Подскажите, я правильно понял что мне нужно докупить: модем ПМ-01 + антенна. У провайдера заказываю статический IP для модема ПМ-01, который будет установлен у ПЛК-100 и через компьютер с уже приобритенным универсальным ОПС-сервером Модбас и выходом в интернет я точно также зная IP-шник контроллера подключаюсь через ОПС сервер и вижу все переменные? Я прав? Больше ничего не надо?

  3. #3

    По умолчанию

    Может потребоваться чтобы компьютер и контроллеры находились в одной "локальной" сети.
    Подробнее вам нужно уточнить в техподдержке ОВЕН.
    Спасибо.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    подскажите примерные сроки выхода нового опс от инсат с поддержкой работы скриптов в off-line режиме когда нет связи с плк?
    И все таки, можно ли как то тогда уже не дожидаясь нового опс в мастер скаде сделать так, чтобы при отсутствии связи с прибором значение одной переменной было бы всегда false?
    спс.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lomtik Посмотреть сообщение
    подскажите примерные сроки выхода нового опс от инсат с поддержкой работы скриптов в off-line режиме когда нет связи с плк?
    Сроков пока что назвать не можем - этот функционал не простой, а программист сейчас занят.

    Цитата Сообщение от lomtik Посмотреть сообщение
    И все таки, можно ли как то тогда уже не дожидаясь нового опс в мастер скаде сделать так, чтобы при отсутствии связи с прибором значение одной переменной было бы всегда false?
    В скаде в принципе можно.
    У нас есть функциональный блоки для работы с признаками качества. Например можно использовать ФБ "Вывод признаков качества".
    Также можно использовать модуль "Событие", у него есть функция для определения признака качества - OPCQuality( ). С помощью этой функции можно определить признак качества переменной, и выдать на выход события "Ложь" если признак качества.
    Можно использовать модуль "Скрипт C#" - в нем также можно работать с признаками качествами. Пример такого скрипта есть в библиотеке - Примеры скриптов - Получение признака качества.
    Спасибо.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    24.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    огромное спасибо за подзсказки.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 1122
    Последнее сообщение: 24.11.2025, 12:10
  2. ОРС сервер для приборов ModBus Си8
    от Sumsee в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 14:45
  3. Modbus-сервер и трм138
    от Fix_m в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 14:30
  4. Owen OPC Modbus сервер
    от Slev в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 11:26
  5. ПЛК110-32 и сервер Lectus Modbus
    от Viktor40 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 14:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •