Тема: ошибка связи (#0): В ПЛК 150-У-М

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    У меня вчера возникла аналогичная проблема на ПЛК-154-А-М. Подключаюсь ч/з rs-232 COM1/9600. Провозился около часа, удалял все настройки в comunication parameters, при этом презагружал codesys и контроллер, менял физически порт, полностью переустанавливал Codesys и таргеты. Вечером попробую на другом компе.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    А чем помочь???
    Как подключаетесь? Через какой интерфейс? Какие настройки? Стоит ли ПЛК в сети Ethernet или на прямую...
    Высылаю параметры связи 1.jpg и 2.jpg. Выдается сообщение об ошибке 3.jpg.

    Параметры com-порта - 4.jpg.

    Подключаюсь через заводской кабель КС1 к порту Debug RS-232 (DSC00108.JPG). Кабель прозвонил - прозванивается.

    Переустановил CoDeSys и target. Не знаю, что дальше делать.

    Есть подозрение. Не изменяется-ли частота кварца, соответственно, скорость работы порта при пониженных температурах помещения? Там сейчас около +9°С?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (79.7 Кб, Просмотров: 62)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (26.0 Кб, Просмотров: 55)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (6.8 Кб, Просмотров: 50)
    • Тип файла: jpg 4.JPG (128.8 Кб, Просмотров: 55)
    • Тип файла: jpg DSC00108.JPG (485.0 Кб, Просмотров: 66)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M.G.A. Посмотреть сообщение
    Высылаю параметры связи 1.jpg и 2.jpg. Выдается сообщение об ошибке 3.jpg.

    Параметры com-порта - 4.jpg.

    Подключаюсь через заводской кабель КС1 к порту Debug RS-232 (DSC00108.JPG). Кабель прозвонил - прозванивается.

    Переустановил CoDeSys и target. Не знаю, что дальше делать.

    Есть подозрение. Не изменяется-ли частота кварца, соответственно, скорость работы порта при пониженных температурах помещения? Там сейчас около +9°С?
    1) У Вас скорость работы COM1 в настройках CodeSys - 19200 бит/сек, а в параметрах порта - 9600 бит/сек, настройки порта в ПК должны совпадать с настройками ПЛК.
    2) а настройки universal network module тут совсем не причем

  4. #4

    По умолчанию

    Я, конечно, прошу прощения... Но я всегда считал, что настройки СОМ-порта - это настройки по умолчанию. А реально используются настройки com-порта из моего проекта, то бишь из проекта CoDeSys. Или я не прав?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M.G.A. Посмотреть сообщение
    Я, конечно, прошу прощения... Но я всегда считал, что настройки СОМ-порта - это настройки по умолчанию. А реально используются настройки com-порта из моего проекта, то бишь из проекта CoDeSys. Или я не прав?

    Настройками в CodeSys Вы задаете параметры СОМ-порта который находится на борту ПЛК, а настройки порта ПК Вы должны выставить в свойствах системы.

  6. #6

    По умолчанию

    Лог следующий:

    ##INSPECTOR-LOG-FILE##

    ##SECTION:HEADER##

    Instance=Local_
    Driver=Serial (RS232)
    Port=COM1
    Baudrate=19200
    Parity=No
    Stop bits=1
    Motorola byteorder=No
    Flow Control=Off
    Project=
    Channel=1
    Created=2011-12-13 10:38:01.218
    Client=Local #0

    ##SECTION:TRACE##

    ##NEW DATE: 2011-12-13##


    ##NEW SYMBOLS '' (Version = 0, Identity = 0, Symbols = 0): 10:38:01.234##

    System DWord
    10:38:01.234 Set Idx=5 (TARGETCHANNEL), Value=4294967295, Result=1
    System DWord
    10:38:01.234 Get Idx=4 (BUFFERSIZE), Result=5000
    System DWord
    10:38:01.234 Set Idx=1 (TRIES), Value=8, Result=1
    System DWord
    10:38:01.234 Set Idx=2 (TIMEOUT), Value=2200, Result=1
    Notification
    10:38:01.265 Send Value=5, Param=0
    Notification
    10:38:01.265 Send Value=5, Param=0
    Notification
    10:38:01.281 Send Value=5, Param=0
    Notification
    10:38:01.281 Send Value=5, Param=0
    Notification
    10:38:01.281 Send Value=5, Param=0
    Notification
    10:38:01.281 Send Value=5, Param=0
    Notification
    10:38:01.281 Send Value=5, Param=0
    Notification
    10:38:01.281 Send Value=5, Param=0
    System DWord
    10:38:01.296 Get Idx=5 (TARGETCHANNEL), Result=4294967295

    ##SECTION:SUMMARY##

    Terminated=2011-12-13 10:38:01.296
    Quality=0%
    Total=8
    Failed=8
    µs per read=Unknown

  7. #7

    По умолчанию

    M.G.A. скорее всего вы это делали, но все же спрошу: вы после втыкания кабеля кс1 в порт debug контроллер перезагружали отключением питания?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    M.G.A. скорее всего вы это делали, но все же спрошу: вы после втыкания кабеля кс1 в порт debug контроллер перезагружали отключением питания?
    Да, конечно перезагружал.

  9. #9

    По умолчанию

    Попробовал перепрошить, но ничего и вышло. ПЛК отказывается перепрошиваться. Выложил скрины HiperTerminala и процесса перепрошивки.

    Главное, что настораживает, почему-то никто со стороны Овен не пытается что-либо дельное посоветовать. Похоже, придется ПЛК возвращать обратно.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg HiperTerminal.JPG (176.6 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg P1.JPG (29.3 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: jpg P2.JPG (39.6 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: jpg P3.JPG (24.3 Кб, Просмотров: 26)

  10. #10

    По умолчанию

    To M.G.A.:

    Как говорит один мой знакомый - Вы все неправильно делаете...
    НЕ ЛЕЗЬТЕ в настройки COM порта на ПК. Это раз.
    Второе - для связи с CoDeSys никаких настроек в конфигурации ПЛК делать не надо, а только в настройках связи.
    Связь с CoDeSys только по определенным настройкам, указанным в РЭ.

    To servo:

    Нужен лог терминала.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Gateway server и ошибка связи
    от Wulff в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 18:10
  2. ошибка связи плк100-мву8?
    от Dimur в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 13:26
  3. Ошибка связи ПЛК 150 + МВА8!
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 22:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •