Супер Модератор
Если не секрет - скините потом что вышло, и вообще описание системы и все доступные материалы, уж больно интересно что ж Вы там такое АСУчиваете...
З.Ы.: Не поленитесь описать проблему "папе" мерадата - пусть исправляют. За старшим братом такие косяки не замечались... А может уже и подправили работу. За частую программно лечится, или допайкой нескольких элементов...
-
Да не секрет конечно - модернизация установки магнетронного напыления "Декор". Закончим - отпишусь о результатах.
-
Ну что, та же история:
Эта конфигурация — меньшее из зол. Мерадат вешает всю 485 ветку, к которой подключён. Как видите, синяя ветка тоже подвисает (видимо, из-за брата-термодата), но лишь на долю секунды, и нас это не сильно беспокоит. Комбинации ограничены, т.к. Мерадат знает лишь ASCII, а ЩМ-120 знает только RTU. Если подключить только Мерадат к RS-485 на ПЛК160 (сейчас к RS-232 через преобразователь), то баг всё равно проявляется. Со скоростями обмена игрался много — ни на что не влияет.
---8<--- Добавлено позже ---8<---
Внимание, прикол! Зависания пропадают, если на Мерадате просто зайти в меню. Очевидно, они что-то начудили с выводом показаний на дисплей.
И ещё одно открытие: чем чаще опрос, тем чаще сбои. На том скриншоте 100 мс, на этом — 50.
---8<--- Добавлено ещё позже ---8<---
Зависания не пропадают насовсем. Они появляются вновь через 10-15 минут, после чего надо опять тыркать меню.
---8<--- Ещё ---8<---
Поставил частоту опроса на 1000 мс и зашёл в меню. Пока ни единого разрыва за полтора часа.
Последний раз редактировалось Yegor; 27.06.2012 в 11:08.
-
Баг подтверждён сотрудником компании «Мерадат». В ближайшее время ошибку исправят.
Последний раз редактировалось Yegor; 02.07.2012 в 13:50.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума