Разобрался)))), просто он очень редко мигает)))
Разобрался)))), просто он очень редко мигает)))
Евгений, а теперь у меня вопрос по программированию. Не могу понять как преобразовать переменную - в проекте есть переменная, типа real, а мне необходимо передавать на выход МУ110-6У переменную типа word. Как их преобразовать?
Вы не уточнили, что за переменная и какие значения она может принимать, но в самом простом случае - с помощью оператора REAL_TO_WORD.
Код:wVar:=REAL_TO_WORD(11.22); // wVar теперь равно 11
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
переменная - количество топлива от датчиков уровня топлива - цифры. В описании к МУ110-6У написано, что можно передавать значения от 0 до 1000 по протоколу Modbus. Но выходы работают по переменной word.
Евгений, спасибо! Все получилось. Подскажите, пожалуйста, литературу про все команды и переменные кодесиса.