И там и там выставлен Modbus RTU, по-крайней мере в настройках ТРМ и на элементах отображения выставлен адрес ТРМ (16). Есть ли ещё какие то пункты, которые стоит проверить?
И там и там выставлен Modbus RTU, по-крайней мере в настройках ТРМ и на элементах отображения выставлен адрес ТРМ (16). Есть ли ещё какие то пункты, которые стоит проверить?
Спасибо, все решилось. Глючный разъём подвел)
Ещё разрешите вопрос - если я в ТРМ138 по температуре уставку реализую на включение насоса через дискретные выхода, возможно ли в панели задать функцию включения/выключения этого насоса через функциональные кнопки-элементы? Читая про Модбас общую информацию обратил внимание на такой регистр, как 0х05 и 0х0F. Или правильно называть область памяти? В руководстве опять же, прописаны Коды функции 01/05 и список регистров для ВУ (состояние ВУ1 - 0х0000) и т.д. В правильном направлении я ищу или стоит выспаться (извиняюсь за скомканность, голова уже кипит)?
Да, можно - для кнопки выбираете область памяти 0x и номер нужного бита.