Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.11.2016 в 00:48.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Они сами не знают, чего они хочут. Намеки тут бессильны.
Скада, счетчики, модули ввода/вывода (только тут Овен)
Алгоритм действий стандартный. Составляете список объектов управления (линия освещения одно- или трёхфазная, что-то ещё), список исполнительных устройств (пускатель и/или ТТР), список датчиков ("Меркурий", фотореле, реле контроля фаз, датчик тока при необходимости, допконтакты автоматов/пускателей, что-то ещё), доп. устройства (GSM- модем). Обычно всё это сразу рисуется на структурной схеме (эскиз).
Задачу я бы разбил на три этапа: 1. делаете локальное/местное управление от кнопочек/планировщика; 2. прикручиваете к этому web-управление на скаде; 3. завершаете GSM-управлением.
За основу можно взять овеновский ПЛК110...М02/ПЛК160. У ПЛК160 необходимо компенсировать выявленный косяк с быстрыми выходами. Нужно, чтобы хватало входов-выходов на все заявленные датчики/исп. устройства.
Параллельно прицениваетесь к готовым техническим решениям, усиленно подсказываемым вам форумчанами. Тут главное - не посадить себе на шею женушувалова. Удачи!
Последний раз редактировалось Woolfy; 20.11.2016 в 12:26.