Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: помогите с подбором оборудования для печи полимеризации

  1. #11
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Муха Посмотреть сообщение
    А что порекомендуете для более точной поддержки температуры?
    Точность лучше 1 градуса ни к чему. ПР200, пожалуй, если планируете расширение/модернизацию производства. Проще будет прикрутить к Скаде цеха...

  2. #12

    По умолчанию

    На днях был в одном цеху где печь полимеризации...размеры точные не смогу сказать , ну 15 кубов точно есть...
    Так она у них на бытовом газу.. и трм1 , реле ( модель не усмотрел ) и рубильник...
    Не хотел показаться любопытным и не стал расспрашивать принцип работы...
    Но вопросы остались.
    Вот скажите пожалуйста... как происходит в таких печах регулировка температуры?
    Есть функция на трм1, которая управляет подачей газа.? На убавление и прибавление..

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,336

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Муха Посмотреть сообщение
    На днях был в одном цеху где печь полимеризации...размеры точные не смогу сказать , ну 15 кубов точно есть...
    Так она у них на бытовом газу.. и трм1 , реле ( модель не усмотрел ) и рубильник...
    Не хотел показаться любопытным и не стал расспрашивать принцип работы...
    Но вопросы остались.
    Вот скажите пожалуйста... как происходит в таких печах регулировка температуры?
    Есть функция на трм1, которая управляет подачей газа.? На убавление и прибавление..
    Есть ТРМ1 с аналоговым выходом:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ1_2.PNG 
Просмотров:	261 
Размер:	58.1 Кб 
ID:	28339

    Также существует ступенчатое регулирование!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2016 в 00:35.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14

    По умолчанию

    А исполнительный механизм какой?
    Управляющий сигнал от трм1 куда поступает?
    Клапан регулировки подачей газа?
    Что можно приспособить?

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,336

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Муха Посмотреть сообщение
    А исполнительный механизм какой?
    Управляющий сигнал от трм1 куда поступает?
    Клапан регулировки подачей газа?
    Что можно приспособить?
    Типа того, только по газу:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Клапаны.PNG 
Просмотров:	203 
Размер:	50.2 Кб 
ID:	28340

    Извиняюсь, такое впечатление, что Вы даже не вчера, а только что с Луны упали?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2016 в 03:02.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16

    По умолчанию

    Оставьте фантазии, на таких примитивных агрегатах никто модуляционные горелки не ставит. Обычная одноступенчатая, запрос тепла - клеммы Т1,Т2 подключены к релейному выходу ТРМ. Регулирование типа вкл-выкл.

  7. #17

    По умолчанию

    Кпср слишком большой...
    Вот по меньше не бывает и что бы управлялось с трм1, как вы там обвели кружочком от 0-10 вольт.

  8. #18

    По умолчанию

    Вот скопировал на одном сайте...
    Вот такой принцип я думаю в той печи... есть такая штучка на сайте?
    Т.е. трм1 - реле времени - и такой сервопривод с клапаном..
    Окажите помошь знатоки ...
    (Такое сервопривод нуждается в постоянном питании 24 Вольт и управляющем сигнале от 0 до 10 Вольт.

    То есть если напряжение 0 Вольт, то поворотный механизм находится в положении 0 градусов. Если 5 Вольт то 45 градусов. Если 10 Вольт то 90 Градусов.

    Такому сервоприводу подается сигнал от специального контроллера, на котором есть функция подачи сигнала 0-10 Вольт. В зависимости от температуры и настройки контроллера по температуре, контроллер подает различное напряжение от 0 до 10 Вольт.)

  9. #19

    По умолчанию

    Господа, даже не приближайтесь к газоиспользующему оборудованию без соответствующей лицензии и квалификации! Не лезьте туда со своими клапанами и ТРМ. Не будите лихо, пока оно тихо. Далеко ли до беды?

  10. #20

    По умолчанию

    Или может заслонку приделать к печи чтобы жар выходил и тем самым понизить температуру?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Помогите с подбором оборудования.
    от beastofprey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 16:54
  2. Помогите с подбором оборудования для пивоварни.
    от gmn22 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 21:22
  3. Помогите с подбором оборудования
    от Николай68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 23:13
  4. Помогите с подбором приборов для шахтной эл. печи
    от Димчик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:07
  5. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 11:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •