Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23

Тема: Датчик сухого хода

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Чуть, что так сразу сименс.
    Поддержали бы отечественного производителя http://www.promav.ru/production/the-...hrase_id=19297.
    спасибо, возьму на заметку

  2. #12

    По умолчанию

    Если уж о поддержке отечественных производителей, то их есть у нас:
    http://kip.su/datchiki/potoka/vody/
    Там и пластик, и нержавейка, и латунь, и никелированная медь.

  3. #13

    По умолчанию

    Это не отечественный производитель, это отечественный перекуп.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Это не отечественный производитель, это отечественный перекуп.
    Вы, может быть, и прототипы знаете? Вот вижу там с иностранными обозначениями, но всего два. Остальные (ДР-хх) - ребрендинг?
    Вам, собственно, шашечки, или ехать? Цены вроде гуманные. Мне кажется, уж из 26 типов можно подобрать подходящий?

  5. #15

    По умолчанию

    В Китае покупают, у нас продают, схема не нова. Но это так философия. Еще нюанс производитель пишет что будет работать на неагрессивых жидкостях, но зачем тогда исполнение в нержавейке? Eugene.A у вас есть опыт использования реле потока, что можете сказать по эксплуатации?

  6. #16

    По умолчанию

    Да, такой опыт есть, и частенько отрицательный. Мы их используем не для предотвращения сухого хода насосов - с этим справляется и обычное реле давления на всасе, а для диагностирования аварии насоса, для ввода резервного (САУ-У, САУ-МП, ПЛК). Для более мощных насосов обычно используем реле перепада давления, типа РДД и подобные, но, к сожалению, на слабых насосах они не работают, грубоваты, и большой, как правило нерегулируемый дифференциал. Пробовали применять лепестковые реле протока, но тоже не удовлетворились. Было повреждение диафрагмы (FLU-25), подклинивание поводка лепестка. Но часто из-за малого расхода или сечения труб проявляются те же проблемы, что и с реле перепада. Т.е. настроишь на срабатывание на рабочем насосе - не отключается на стоящем, Настроишь на стоящем - не срабатывает на работающем.
    Поэтому в последнее время использую связку - токовые датчики давления перед и после насоса, 2ТРМ1 или ПЛК для вычисления перепада давления и включения релейного выхода по порогу. Заодно использую аналоговый выход для управления частотником насоса для поддержания перепада давления в контурах отопления и ГВС.

  7. #17
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    602

    По умолчанию

    Это мысли в воздухе носятся?

    Я тут на asutpforum то-же самое вопрошаю.

    Электронные (колориметрические) отсоветовали, начал искать лепестковые.
    Выбора практически нет.

    За ЭМИС запросили 35000р, дороже электронных.

    Заказал на пробу ДР-П-32 за меньше 5000р, попробую.

  8. #18

    По умолчанию

    Eugene.A очень интересная информация.
    and909 эту ветку тоже читал. Вибровилка вас чем не устраивает если бюджет не ограничен? Как вариант емкостные использовать, с Славутича(чебоксары) хвалят.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Вибровилка вас чем не устраивает если бюджет не ограничен? Как вариант емкостные использовать, с Славутича(чебоксары) хвалят.
    В моей практике (строительство котельных и теплопунктов) редко требуется контролировать уровень и наличие воды, в основном - давление и перепад давления.
    Например, на всасе насоса недостаточно само наличие воды, при низком давлении рабочее колесо будет разрушаться кавитацией. Поэтому - реле давления.
    Уровень воды изредка приходится контролировать в накопительных емкостях, но с этим легко справляются поплавки и электроды. Уровень воды в барабане парового котла - отдельная история.

  10. #20
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    602

    По умолчанию

    Мне нужен не датчик наличия, а датчик протока, поэтому ни емкостные ни вибры не подходят.
    Тем более температура 90С, на электронику плохо влияет, сейчас с вибрами мучаемся, как нагреются, так ерундят.
    Можно использовать электронику с холодильниками, но цена сразу х2.
    На высокую температуру только механика (даже герконы плохо терпят) или электроды кондуктометрические.
    Последний раз редактировалось and909; 23.06.2016 в 12:26.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 21:28
  2. 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 14:21
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 11:54
  4. УЗВ датчик и ПЛК
    от Botan в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 00:39
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 00:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения