Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 26

Тема: дозировка асфальтного завода

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    Вам нужен настраиваемый параметр "вес столба" материала.Чем выше "горка" на весах, тем меньше вес столба.другими словами нужны два параметра :вес столба при минимальный загрузке и вес столба при максимальной.И так для каждой заслонки.И как выше писали режим досыпки при приближении к заданной дозе.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    просто измеряйте скорость кг/c (она будет отличаться от уровня бака или что там у вас откуда идет засыпка) и когда дойдет до 95% сделайте таблицу корректировки времени подсыпания 5% от той скорости которая была на уровне 95% (эмпирически заполняете таблицу и в путь) или возьми тензо-м там уже все есть
    если ставит на 95% пока затвор закроется пересыпать будет лишние 50-80 кг если уровень бункера больше половины,если уровень бункера меньше половины тогда не до бор 100-200 кг

  3. #13
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Вот, Вы сами убедились, что только изменив механическую конструкцию бункера на такую, где на шлюз дозатора не влияет уровень материала в бункере можно получить стабильный результат.
    Что дешевле, превратить бункер в новогоднюю ёлку с гирляндами из датчиков или изменить конструкцию самого бункера?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Yerabdi отрегулируйте пневматику на медленное открытие и быстрое закрытие и пробуйте.

  5. #15
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    если ставит на 95% пока затвор закроется пересыпать будет лишние 50-80 кг если уровень бункера больше половины,если уровень бункера меньше половины тогда не до бор 100-200 кг
    ну сделайте досып с 90% и все через таблицу
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    ну сделайте досып с 90% и все через таблицу
    я пользуюсь этой формулой где требуемой массы дозирования
    (Д1), фиксируются значение этой
    дозы (Д2) и затраченное на это вре-
    мя (Т1),Масса
    этого остатка (Д3)
    Т2 = (Д1 – Д2 – Д3x2)/(Д2/Т1) – Tп.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,711

    По умолчанию

    Какое оборудование у вас используется для оцифровки тензодатчиков и какой метод получения сигнала ?
    При 99% случаев нормально работает метод с упреждением по пересыпу . У вас что-то другое , где-то собака порылась.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Какое оборудование у вас используется для оцифровки тензодатчиков и какой метод получения сигнала ?
    При 99% случаев нормально работает метод с упреждением по пересыпу . У вас что-то другое , где-то собака порылась.
    Китайский модуль mettler toledo с выходом 4-20мА.можете скинуть формулу метода с упреждением по пересыпу

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,711

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    Китайский модуль mettler toledo с выходом 4-20мА.можете скинуть формулу метода с упреждением по пересыпу
    К чему подключен 4-20 от модуля ? Какой ПЛК используется? У вас все симптомы недостаточно быстрого опроса тензодатчиков и при этом ничего не поможет.
    Метод упреждения описан выше читайте внимательно .

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    К чему подключен 4-20 от модуля ? Какой ПЛК используется? У вас все симптомы недостаточно быстрого опроса тензодатчиков и при этом ничего не поможет.
    Метод упреждения описан выше читайте внимательно .
    4-20мА от модуля к плк150-а-м овен.когда бункер нормально наполняется для набора 600кг уходит где то 3-4 сек поэтому не успевают затвор вовремя закрыться
    потому что время закрытия затвора примерно 2-3 секунд

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. дозировка компонентов в потоке
    от hardoks в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 05:16
  2. Выбор оборудования для процесса производства завода.
    от BSkPhoenix в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 10:28

Ваши права