Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: Разная частота на одинаковых ПЧВ

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    А при разной частоте на моторах скорость-то у них разная или одинаковая?

  2. #12

    По умолчанию

    Может быть и одинаковой.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goga2000 Посмотреть сообщение
    А как добиться с вектором, что б ПЧВ выдерживал ту частоту, которую я ему задаю?
    включаете векторный режим и указываете ему требуемую частоту! пока вы находитесь в пределах +- 150% по номинальному моменту, заданная частота будет выдерживаться!!!

    "Вектор поддерживает скорость, а не частоту." - это не так, такой режим называется "подъем момента" а не "векторный режим". Разность понятий возникает из за недобросовестности производителя ПЧ который некорректно указывает характеристики своей продукции и подменяет понятия для попадания в более дорогой сегмент.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    включаете векторный режим и указываете ему требуемую частоту! пока вы находитесь в пределах +- 150% по номинальному моменту, заданная частота будет выдерживаться!!!
    что-то я совсем запутался. Если я включаю векторный режим и задаю одинаковым ПЧ одинаковую частоту (двигатели на холостом ходу), то тогда почему они показывают разную фактическую частоту (на 4-5%)? перегруза тут явно нет. К тому же у обоих ПЧ она выше заданной.

  5. #15

    По умолчанию

    В векторном режиме задается не частота, а скорость вращения двигателя.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    А нагрузка на валах обоих двигателей одинакова для начала? Проверялось?
    Может, на одном из них подшипниковые щиты перекошены.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goga2000 Посмотреть сообщение
    что-то я совсем запутался. Если я включаю векторный режим и задаю одинаковым ПЧ одинаковую частоту (двигатели на холостом ходу), то тогда почему они показывают разную фактическую частоту (на 4-5%)? перегруза тут явно нет. К тому же у обоих ПЧ она выше заданной.
    не верные настройки, ошибка в задании параметров.... чудес не бывает... а превышение над заданием может иметь место лишь при конфигурировании работы с обратной связью, и неисправностью этой самой связи

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    В векторном режиме задается не частота, а скорость вращения двигателя.
    скорость задается в оборотах в минуту или сходных единицах, а заданием для ПЧ везде является частота - это как минимум

    суть векторного режима в постоянном измерении отставания вектора тока от вектора напряжения и поддержание требуемого угла, регулированием подводимого напряжения, а при недостаточности - понижением частоты. По сути при работе в векторе асинхронный двигатель становиться "синхронным"

    то, о чем вы говорите, имело место несколько лет назад, когда делались системы с обязательным присутствием датчика обратной связи и синхронизацией "по положению", т.е. в какой то момент времени вал двигателя "проседал" из-за нагрузки, датчик это дело отмечал и преобразователь увеличивал частоту вращения (выше заданной) дабы нагнать отставание, а нагоняя фактическое положение до расчетного на текущий момент времени, уменьшал до номинала.... это не вектор!!!!!!!

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    не верные настройки, ошибка в задании параметров.... чудес не бывает... а превышение над заданием может иметь место лишь при конфигурировании работы с обратной связью, и неисправностью этой самой связи
    сбрасывал все настройки на дефолтные и задавал только сетевые параметры 485-го. По умолчанию ОС выключена. Откуда она могла появиться?

  10. #20

    По умолчанию

    А не хотите попробовать реализовать систему, описанную в руководстве по проектированию ?(ссылка на документ http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv_008.pdf). Пример номер 4.13

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. серво привод на ПЧВ
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 21:21
  2. Разная скорость реакции МДВВ
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 14:31
  3. Разная работа программы в эмуляторе и на контроллере
    от Михаил Иванович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 11:01
  4. Документация на ПЧВ
    от PlatMN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 10:04
  5. частота сигнала на дискретный вход
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 08:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •