так я вот и хочу узнать, какой ПЛК и доп. модули подойдут под мои задачи.
Сначала скажите какие у вас датчики (с каким интерфейсом, 0-10в, 4-20ма и т.д), какие задвижки - только конечные положения, или пропорциональное управление 4-20ма?
Какие привода.
Если много аналоговых каналов, то ПЛК 160. http://www.owen.ru/catalog/38660387
Я хочу сказать,что стенд не для студентов-электриков, а спецов по турбинам, им свободное конфигурирование ПЛК не нужно. Они будут изучать свои лопатки, эффекты кавитации и прочие интересные штуки. :-) Датчики скорее всего аналоговые (4..20мА), задвижки скорее всего вообще будут управляться кнопками с физического пульта, на компе только мнемосхема с лампочками,показаниями датчиков и заданием на насосы. Интересует впервую очередь быстродейсвие ПЛК и полноценность\неполноценность поддержки modbus RTU. Будет ли тормозить\не тормозить мнемосхема?
Это не только от ПЛК зависеть будет.
Как раз делал на днях проект на быстродействие , в котором ПЛК150 по RS485 опрашивает СИ30 и по нему же передает в СМИ2. Все ест-но по Modbus RTU. Результат -время отклика СИ30(значение счета) без проблем 10 мс, а для СМИ2 примерно 100-120 мс. В итоге на СМИ2 удалось получить примерно 2-3 значения в сек. Критерий времени ответа на запрос-появление ошибки Last Error-81.