    По умолчанию

    Тааааак, интересно. Понятноо что короткие дистанции там, а если нужно длинные, вариант с преобразователем типа 485-485 пройдет? От спк по короткой прицепить преобразователь, а дальше сколько нужно. ?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kholonkin Посмотреть сообщение
    Тааааак, интересно. Понятноо что короткие дистанции там, а если нужно длинные, вариант с преобразователем типа 485-485 пройдет? От спк по короткой прицепить преобразователь, а дальше сколько нужно. ?
    Ну если вы поставите преобразователь, то можно и на более длинные.
    Скажу по секрету. Наш схемотехник предложил использовать вместо 485 интерфейс 232. К нему подключить АС3М и на выходе получить рабочий 485. Но это если надо реально подключать на дистанции более 10 метров.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    В понедельник выложу фотографию с указанием данных элементов.
    Хочется уточнить- о каком понедельнике шла речь?

    У нас похожая конфигурация. СПК207WEB + 3 шт.МУ110-32Р + 2 шт.МВ110-32ДН
    Плата, я так понимаю версии 01
    DSC_0175.jpg
    Конденсаторов, указанных выше, на передней стороне платы я не нашел
    Вопрос- как же до сих пор у остальных все это работало? Получается был выпущен заведомый брак?
    И при этом никто из дилеров, в том числе и мы не были уведомлены?
    Последний раз редактировалось lar; 10.01.2014 в 12:28.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lar Посмотреть сообщение
    Хочется уточнить- о каком понедельнике шла речь?

    У нас похожая конфигурация. СПК207WEB + 3 шт.МУ110-32Р + 2 шт.МВ110-32ДН
    Плата, я так понимаю версии 01
    DSC_0175.jpg
    Конденсаторов, указанных выше, на передней стороне платы я не нашел
    Вопрос- как же до сих пор у остальных все это работало? Получается был выпущен заведомый брак?
    И при этом никто из дилеров, в том числе и мы не были уведомлены?
    С картинкой затянулось немного. В понедельник ребята из поддержки разместят картинку.

    Что касается уведомления дилеров.
    К сожалению мы сами не так давно о проблеме этой узнали. Перед Новым годом закончили изучение данной проблематики.
    Сейчас данное исправление будем внедрять на производстве.

  5. #15

    По умолчанию

    Конденсаторы расположены с обратной стороны платы.

    Общий вид
    Общий вид.jpg

    Конденсаторы
    Конденсаторы.jpg

    Схема
    Схема.png

  6. #16

    По умолчанию

    1. Гарантия при этом сохранится?
    2. Когда можно будет заказывать СПК207WEB с нормальной платой?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lar Посмотреть сообщение
    1. Гарантия при этом сохранится?
    2. Когда можно будет заказывать СПК207WEB с нормальной платой?

    1. Вообще при вскрытии прибора гарантия теряется, но в данной ситуации думаю вопрос решаем. Проблема по нашей вине. Инструкцию по устранению проблемы мы дали.
    Гарантию сохраните, но при условии, что другие элементы вы не будете трогать.

    2. Смотря где заказывать. Есть некий запас на складах. Пока он полностью не разойдется, контроллеры с доработкой не появятся. Если берете у дилера, то это еще дольше, т.к. у дилеров есть свой склад. Думаю не раньше чем через месяц-два.

  8. #18

    По умолчанию

    СПК-207 (без WEB) + МВА110-8А + МДВВ + ТРМ210. Через час стабильно отваливается ТРМ. Помогает только передергивание питания. Вчера выпаял два конденсатора по совету свыше, связь пропала вообще со всеми. Припаял все обратно. Связь есть, но ТРМ все также отваливается. Вероятности того что выпаял не то, совсем нет. Как говорится: чем дальше, тем страшнее. Даже боюсь ставить этот СПК куда-то дальше своей лаборатории...

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    2. Смотря где заказывать. Есть некий запас на складах. Пока он полностью не разойдется, контроллеры с доработкой не появятся. Если берете у дилера, то это еще дольше, т.к. у дилеров есть свой склад. Думаю не раньше чем через месяц-два.
    Значит заказывать СПК в ближайшие 2 месяца совсем нет смысла?

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drahtor Посмотреть сообщение
    СПК-207 (без WEB) + МВА110-8А + МДВВ + ТРМ210. Через час стабильно отваливается ТРМ. Помогает только передергивание питания. Вчера выпаял два конденсатора по совету свыше, связь пропала вообще со всеми. Припаял все обратно. Связь есть, но ТРМ все также отваливается. Вероятности того что выпаял не то, совсем нет. Как говорится: чем дальше, тем страшнее. Даже боюсь ставить этот СПК куда-то дальше своей лаборатории...
    Завтра с Вами свяжется Мурат и решит Вашу проблему.

  10. #20

    По умолчанию

    Полазил по форуму.Судя по всему проблема всё-таки в ТРМе, а не в СПК...

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СП270 - глюконат кальция со связью...
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 01:45
  2. ПЛК150-220.А.М и МУ110-8Р: проблемы со связью
    от Рашид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 20:55
  3. ТРМ251 проблемы со связью
    от Сергей Сподрин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 17:33
  4. Проблема со связью ПЛК-154
    от QWERTY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 12:50
  5. Сбои в работе МУ110-16P
    от Иван Михайлов в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 19:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •