Тема: Опрос ТРМ132М

  1. #11

    По умолчанию

    В конфигураторе виртуальных портов выставите Режим обмена данными: Без запроса. После соединения с конфигуратором, в конфигураторе ТРМ13х открываете вкладку Режим программы >> Преобразователь>>Автоматический(ND6530)

  2. #12

    По умолчанию

    Порт перевел в режим "без запроса" - то же самое. На еконе индикатор активности порта мигает красным - запрос идет. Ответа - нет (т.е. - зеленым не мигает)

  3. #13

    По умолчанию


    Скриншот (в КВП в разделе "Специальные параметры" сейчас стоит "IP назначения" 10.0.6.100 (адрес ПК) - все равно то же самое
    Последний раз редактировалось Newsnowman; 21.03.2012 в 11:08.

  4. #14

    По умолчанию

    Для работы с ЕКОНом сначала необходимо в конфигураторе ТРМ13х поменять Режим преобразователя. см. вложение. Потом соединяться через ЕКОН.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ132М для ЕКОНа.JPG 
Просмотров:	329 
Размер:	33.5 Кб 
ID:	5770  

  5. #15

    По умолчанию

    Спасибо! Связь установлена! Шкаф управления котельной введен в эксплуатацию:http://www.owen.ru/forum/showthread....9949#post79949