В конфигураторе виртуальных портов выставите Режим обмена данными: Без запроса. После соединения с конфигуратором, в конфигураторе ТРМ13х открываете вкладку Режим программы >> Преобразователь>>Автоматический(ND6530)
В конфигураторе виртуальных портов выставите Режим обмена данными: Без запроса. После соединения с конфигуратором, в конфигураторе ТРМ13х открываете вкладку Режим программы >> Преобразователь>>Автоматический(ND6530)
Порт перевел в режим "без запроса" - то же самое. На еконе индикатор активности порта мигает красным - запрос идет. Ответа - нет (т.е. - зеленым не мигает)
Скриншот (в КВП в разделе "Специальные параметры" сейчас стоит "IP назначения" 10.0.6.100 (адрес ПК) - все равно то же самое
Последний раз редактировалось Newsnowman; 21.03.2012 в 11:08.
Для работы с ЕКОНом сначала необходимо в конфигураторе ТРМ13х поменять Режим преобразователя. см. вложение. Потом соединяться через ЕКОН.
Спасибо! Связь установлена! Шкаф управления котельной введен в эксплуатацию:http://www.owen.ru/forum/showthread....9949#post79949