Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23

Тема: Нестабильность сигнала на аналоговом выходе

  1. #11
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    ...поставьте на ночь проект, где никаких вычислений вообще не делается - просто присвоить выходу какое то фиксированное значение...
    Сегодня поставим.

  2. #12

    По умолчанию

    У нас пока не повторилось...

  3. #13
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    Post Тест ПЛК

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    У нас пока не повторилось...
    Тест прошел, такие же сбои на аналоговом выходе. Тест проходил с вечера до утра.
    Поставили на выход 18 мА, сбои на секунду до 12 - 11 мА, не ставлю в счет, что значение иногда падало от установленного на 1 мА.

    P.S. Файл тренда 48 Мб весит, 7z у вас не принимает, а RAR не сжимает нормально.
    Вложения Вложения

  4. #14

    По умолчанию

    Мдя...
    А где Вы территориально находитесь? Можно в личку.

  5. #15

    По умолчанию

    У меня тоже самое. Импульсы 36 миллисекунд на AO-1 и AO-2. ПЛК150-220.И-М Дата продажи 14 декабря 2011г. Зав.N 1074611110292810.
    Лог по ресету снял. Перед ресетом шли такие строки
    make req at -1341637888
    make req at -1341137948
    ...
    Картинки импульсов - на резисторе 120 ом. Всё о вложении.
    Импульсы идут через 5-7 минут иногда и через минуту.
    В программе есть управление по этим входам. Однако точки останова не ловят эти импульсы.
    MinCycle Length = 3 ставил и 30 - всё равно идут.
    Сделал тест - убрал весь код. Остались только задачи объявленные в Диспетчере задач о в тех только точка с запятой. И объявления всех переменных и конфигурации. Импульсы пропали.
    Подскажите, что же делать? Если можно справится с проблемой через код - куда копать? А то у нас 5 штук ЛК150-220.И-М. Есть ещё 25 И-L такого будто не было.
    Вложения Вложения

  6. #16

    По умолчанию

    Что-то нет ответа от техподдержки ... Ну, с этой И-М-кой ясность есть. Отправлю в ремонт. На ней ещё и лампочка дискретных входов потухла. Однако, проблема есть. На другом контроллере обнаружил импульсы, ПЛК150-220.И-L. Проявлялись, пока был сильно разряжен аккумулятор (ноль в Statistic) и как он немного зарядился - пропали (20 в Statistic после включения).
    Я уже переписал код, чтобы убрать ретайны - кое где аккумуляторы уже совсем сдохли. И что делать? Насчёт менять аккумуляторы - сам догадался. Может быть вместо них поставить конденсаторы большой ёмкости?
    При этом (при сильном разряде батареи) сразу после прошивки на AI-3 появляется ток 906.7584 Ампер. Настройка: IT-0-20, 0.5сек, 0-400. Якобы по входу 45.33 мА, которых нет (по амперметру). Пропадает после ресета и больше после включений не проявляется.
    Заводской номер ПЛК 10743121002268813, 19 окт. 2012г.
    Последний раз редактировалось Сергей_М; 19.11.2012 в 15:39.

  7. #17

    По умолчанию

    так что скажет техподдержка?!

  8. #18

    По умолчанию

    Свинтил с объекта контроллер с умершим аккумулятором: ПЛК150-220.И-L, зав № 10743081001005787, на большом таракане - наклейка 31.10.2008, v2.05.7., был прошит v2.14.10., compiled 12:22:17 Apr 28 2011
    Отпаял аккумулятор, прошил код. Один раз вылезло 483 ампера по AI-3. По ресету - пропало и больше не появлялось ни при сбросах, ни при прошивках. 36 мс импульсы по выходам АО-1, 2 вылезли сразу, с интервалом 1...2 минуты. Сделал сброс заводской - пропали, прошил код - появились. Однако при Стопе из отладки (лампа Работа гаснет) импульсы тем не менее следуют.
    Конденсатор 2200 мкФ вместо аккумулятора ни на что не повлиял.
    Найду батарею на 3.6 - продолжу.
    Такие дела ...
    Последний раз редактировалось Сергей_М; 21.11.2012 в 15:25.

  9. #19

    По умолчанию

    Ну что-ж ... спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Свои проблемы я кое - как решил, может кому интересно. Итак, на AI-1, ток изменяется во всём диапазоне. Наличие вышеупомянутых импульсов не слишком критично - управление нагревателями. На AI-2, ток почти всегда не слишком отличается от 4 мА, изредка поднимаясь до ...15... мА. Какие то бы ни было посторонние импульсы весьма нежелательны.
    Шевеление кода, чтение форума ни к чему не привело. Начал процедуру им.Ганнибала Лектора - вырезал куски кода, поскольку в программе из ; импульсов нет (Как нет их и при остановленном контроллере - в предыдущем посте был неправ). Вивисекция показала следующее.
    Импульсы появляются при работе кода управления AI-1, а конкретнее - при достижении тока на нём ~8 мА и появляются они на AI-1 ...1110111... и AI-2 ...0001000... (здесь 0: 4... мА, 1: ...20мА)
    Проблема не в коде. Выкрутился, воспользовавшись асимметрией ситуации - поменялся портами. Теперь на AI-1 ~4мА и импульсов 00100 нет, когда на AI-2 ток более 8 мА и на нём же импульсы 11011 есть. Ну и пусть.
    Припаял вот аккумулятор от телефона, заряжается, на пустом - импульсы были.

  10. #20

    По умолчанию

    Зашил скорректированный код на в рабочем ящике. ПЛК150 2012г. Ни большого тока, ни импульсов не увидел. Это радует - хотя бы в новых может быть нет этих проблем.
    Последний опыт с ПЛК150 2008г. Припаял аккумулятор от телефона. Он три дня заряжался. Для чистоты эксперимента сделал почти пустой проект. В PLC_PRG строки ao_1:=5; ao_2:=15; соответственно поименовал токовые выходы. Заводской сброс контроллера. Зашил. До старта - импульсов нет. После - появились, 1...2 минуты. С зарядом аккумулятора - импульсы шли реже. При полной зарядке - 4...5 минуты, совсем не пропали.
    Ну, вот собственно и всё.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 16:45
  2. нестабильность связи с мва8 по Dcon
    от Марат в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 13:25
  3. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 13:50
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 20:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •