Забыл отписаться: в итоге выбрал вариант №1 (Ethernet), всё работает. Диспетчеризацию сделал на MasterScada+LectusModBus.
Забыл отписаться: в итоге выбрал вариант №1 (Ethernet), всё работает. Диспетчеризацию сделал на MasterScada+LectusModBus.
Описанием что автоматизировали, что получилось что нет поделитесь?
Начнём с того, что с ПЛК160 "Овена" работал впервые. В общем впечатление неплохое, за исключением всяких мелких "неровностей".
Попытаюсь перечислить недостатки с которыми пришлось столкнуться:
1) Чехарда с прошивками - с 10-ой прошивкой работается пока лучше чем с 14-ой, вероятно потому что 14-ая свежая ещё;
2) Дискр. входы контроллера ВНЕЗАПНО стали сбоить;
3) Перепрошить программное обеспечение ПЛК не получилось;
4) Опять же ВНЕЗАПНАЯ остановка ПЛК (14-ая прошивка между прочим), пока к нему Button не приделаешь;
5) Проблемы с наладкой связи ПЛК и периферии.
А теперь что понравилось:
1) Большие функциональные возможности ПЛК (интерфейсы, ModBus и т.д.);
2) CoDeSys - это мощный инструмент, особенно возможности отладки;
3) Форум конечно - хорошая помощь для начинающего;
Собственно по вопросу: 3 системы управления приточно-вытяжными агрегатами, обслуживающими ледовый каток. Каждая система автоматики содержит ПЛК160+ИП320+НПТ(4шт). Аналоговые входы: получение температуры. Дискр. входы: пожарный датчик, датчик противозамерзания калорифера, термозащиты вентиляторов и т.д. Выходы: запуск/остановка частотников вентиляторов, управление приводами воздушной заслонки и трёхходового клапана в узле нагревания воздуха, приводом рециркуляции и т.д.
ПЛК-мастер, ИП-слэйв, общение по RS485. С панели можно задать необх. параметры + просмотр тек. параметров.
От каждого щита управления сетевой кабель Ethernet в switch далее к компьютеру оператора.
Попробую.
Заказали мы 3 ПЛК160. Прошивка одинаковая 10-я.
Началал делать программу в CoDeSys v2.3. Изначально всё работало и связь и сам ПЛК. Первый щит автоматики собрал - норма.
Начал делать 2-й щит. Поскольку 2-й щит несколько отличается от 1-го, Скопировал программу на 2-ой ПЛК и начал править: добавлять/убавлять необходимые блоки. К сожалению точно не могу вспомнить после какой именно операции ПЛК начал сбоить. По-моему после вставки и редактирования большого куска программы.
Решил перепрошить ПЛК, авось поможет. Скачал программу, начал прошивать, ПЛК завис и больше признаков жизни не подавал.
Отправили в ремонт - получили с новой 14-й прошивкой. Если щит долго (больше нескольких часов) находится в работе - подключиться по RS232-Debug невозможно - только после перезагрузки. Глюки с входами остались. Просто стал использовать резервные входы, которые не глючили.
Вероятно что-то в программе - в переносе программы на другой ПЛК, но как отловить глюк не знал, точнее времени не было.
Может, конечно, изначально ПЛК был немного глючный, сказать сложно.
Не понравилось, что в программе Конфигуратор ИП320 виртуальный COM12 не предусмотрен (предусмотрено только 8 портов).