    Забыл отписаться: в итоге выбрал вариант №1 (Ethernet), всё работает. Диспетчеризацию сделал на MasterScada+LectusModBus.

  2. #12

    По умолчанию

    Описанием что автоматизировали, что получилось что нет поделитесь?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2011
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Описанием что автоматизировали, что получилось что нет поделитесь?
    Начнём с того, что с ПЛК160 "Овена" работал впервые. В общем впечатление неплохое, за исключением всяких мелких "неровностей".
    Попытаюсь перечислить недостатки с которыми пришлось столкнуться:
    1) Чехарда с прошивками - с 10-ой прошивкой работается пока лучше чем с 14-ой, вероятно потому что 14-ая свежая ещё;
    2) Дискр. входы контроллера ВНЕЗАПНО стали сбоить;
    3) Перепрошить программное обеспечение ПЛК не получилось;
    4) Опять же ВНЕЗАПНАЯ остановка ПЛК (14-ая прошивка между прочим), пока к нему Button не приделаешь;
    5) Проблемы с наладкой связи ПЛК и периферии.

    А теперь что понравилось:
    1) Большие функциональные возможности ПЛК (интерфейсы, ModBus и т.д.);
    2) CoDeSys - это мощный инструмент, особенно возможности отладки;
    3) Форум конечно - хорошая помощь для начинающего;

    Собственно по вопросу: 3 системы управления приточно-вытяжными агрегатами, обслуживающими ледовый каток. Каждая система автоматики содержит ПЛК160+ИП320+НПТ(4шт). Аналоговые входы: получение температуры. Дискр. входы: пожарный датчик, датчик противозамерзания калорифера, термозащиты вентиляторов и т.д. Выходы: запуск/остановка частотников вентиляторов, управление приводами воздушной заслонки и трёхходового клапана в узле нагревания воздуха, приводом рециркуляции и т.д.

    ПЛК-мастер, ИП-слэйв, общение по RS485. С панели можно задать необх. параметры + просмотр тек. параметров.

    От каждого щита управления сетевой кабель Ethernet в switch далее к компьютеру оператора.

  4. #14

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от morcat Посмотреть сообщение
    1) Чехарда с прошивками - с 10-ой прошивкой работается пока лучше чем с 14-ой, вероятно потому что 14-ая свежая ещё;
    2) Дискр. входы контроллера ВНЕЗАПНО стали сбоить;
    3) Перепрошить программное обеспечение ПЛК не получилось;
    4) Опять же ВНЕЗАПНАЯ остановка ПЛК (14-ая прошивка между прочим), пока к нему Button не приделаешь;
    5) Проблемы с наладкой связи ПЛК и периферии.
    Здравствуйте, morcat.
    Очень ценные отзывы. Можно, Вас, попросить более детально описать проблемы, которые вы указали.
    При каких обстоятельствах их наблюдали, получилось ли решить проблему или ее обойти, как именно это реализовали.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2011
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Попробую.

    Заказали мы 3 ПЛК160. Прошивка одинаковая 10-я.
    Началал делать программу в CoDeSys v2.3. Изначально всё работало и связь и сам ПЛК. Первый щит автоматики собрал - норма.
    Начал делать 2-й щит. Поскольку 2-й щит несколько отличается от 1-го, Скопировал программу на 2-ой ПЛК и начал править: добавлять/убавлять необходимые блоки. К сожалению точно не могу вспомнить после какой именно операции ПЛК начал сбоить. По-моему после вставки и редактирования большого куска программы.
    Решил перепрошить ПЛК, авось поможет. Скачал программу, начал прошивать, ПЛК завис и больше признаков жизни не подавал.
    Отправили в ремонт - получили с новой 14-й прошивкой. Если щит долго (больше нескольких часов) находится в работе - подключиться по RS232-Debug невозможно - только после перезагрузки. Глюки с входами остались. Просто стал использовать резервные входы, которые не глючили.
    Вероятно что-то в программе - в переносе программы на другой ПЛК, но как отловить глюк не знал, точнее времени не было.
    Может, конечно, изначально ПЛК был немного глючный, сказать сложно.
    Не понравилось, что в программе Конфигуратор ИП320 виртуальный COM12 не предусмотрен (предусмотрено только 8 портов).

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ИП320 построить график в слейве
    от alex2k3 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 11:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •