Тема: Не горит светодиод "Работа"

  1. #11

    По умолчанию

    И ещё, Александр, в документации "Порядок программирования ПЛК1хх_РП.пдф" прочитал, что "если пользовательская программа ПЛК выполняется за время, превышающее 70-80% от значения, заданного в параметре << MinCycleLenght>>, то на выполнение сервисных операций контроллеру не остаётся времени. При этом возможны сбои, замедления или прекращения сетевого обмена с модулями ввода - вывода .... Для нормальной работы рекомендуется, чтобы время простоя процессора составляло не менее 20% от значения, заданного в параметре << MinCycleLenght>>...."
    Поэтому возникает подозрение, что немаловероятно влияние настройки цикла программы на устойчивость работы плк.
    Модуль статистика, конечно добавлю и проверю, когда дадут букер. ПЛК уже все в поле.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий_S Посмотреть сообщение
    И ещё, Александр, в документации "Порядок программирования ПЛК1хх_РП.пдф" прочитал, что "если пользовательская программа ПЛК выполняется за время, превышающее 70-80% от значения, заданного в параметре << MinCycleLenght>>, то на выполнение сервисных операций контроллеру не остаётся времени. При этом возможны сбои, замедления или прекращения сетевого обмена с модулями ввода - вывода .... Для нормальной работы рекомендуется, чтобы время простоя процессора составляло не менее 20% от значения, заданного в параметре << MinCycleLenght>>...."
    Поэтому возникает подозрение, что немаловероятно влияние настройки цикла программы на устойчивость работы плк.
    Модуль статистика, конечно добавлю и проверю, когда дадут букер. ПЛК уже все в поле.
    Влияет и очень сильно! Если цикл маленький можете наблюдать много необычностей, потому смотреть статистику нужно обязательно! К сожалению в нашей документации на это сделан пока маленький упор, но думаю мы это поправим.

  3. #13

    По умолчанию

    Вот, спасибо - это уже ближе к делу. Выслал вам приложение, но не со своей почты. Свой адрес указал. В програме есть немного "мусора", на него не обращайте внимания.
    Модуль "статистика" там не установлен - потом всё сделаю и посмотрю все параметры.

  4. #14

    По умолчанию

    раз уж речь зашла о модуле статистика, позволю себе рассказать 1 пример из жизни:
    для контроля той самой перегрузки плк на панель сп270 выведен бит cpu overload - на лампу и на аварию. при вкл щита первой просыпается панель, секунд через 15 очухивается контроллер. сразу же появляется авария перегрузки плк, лампа горит секунды 3. путем выяснений было отмечено, что при старте работы Free processor resourse имеет значение около полутысячи и постепенно растет до 4к.
    вот такая особенность.

  5. #15

    По умолчанию

    Так понимаю, в симуляторе параметры модуля "статистика" просматривать - кислое дело, или я не прав?
    Последний раз редактировалось Василий_S; 21.09.2011 в 17:19.

  6. #16

    По умолчанию

    Просматривать можно, данных не получите...

  7. #17

    По умолчанию

    Не-е, данные есть, только они все равны нулю.

  8. #18

    По умолчанию

    В общем без контроллера этот модуль смысла не имеет...

  9. #19

    По умолчанию

    Да, жду букер от шефа.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:31
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  4. Индикатор "Работа"
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 12:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •