    И вообще в ПЛК210 и в СПК выкинуть это тестовое приложение нафиг. В будущих прошивках, конечно.
    Да, мы планируем именно так и поступить - прямо в ближайшей прошивке.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.05.2016
    Адрес
    Беларусь
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    В установке имеется 3 ABZ-энкодера с Z=2500имп/оборот. Один из них ведущий, т.е. во время измерительного цикла (1 оборот ведущего датчика за примерно 1 секунду) на каждый фронт и спад сигнала А и В требуется фиксировать положение 2-х ведомых датчиков (их позиции зависят от измеряемой детали). Т.о. примерно 10 000 раз в секунду нужно считать положение датчиков. Ну и обычные 3 дискретные входа и выхода, обрабатываемые по скану ПЛК. Требуется подобрать ПЛК.
    У меня был опыт применения ПЛК110 [М02], где по прерыванию высокочастотного таймера 16(25) кГц считывал состояние быстрых входов, а также выдавал на сервопривод через быстрые выходы сигналы STEP/DIR. Для ПЛК210 я не нашел аналога руководству «rp_plk110.160», где была бы подробно описана работа с быстрыми входами. Если в ПЛК210 возможно считывание входов каждые 40мкс (или чаще), то он подойдет для указанной задачи. Если же считывание привязанного к датчику быстрого счетчика возможно только в теле POU (не чаще 1мс), то получить массив в 10 000 значений за 1 сек. я не смогу.
    Есть ли у ПЛК210 прямое считывание быстрых входов по прерыванию от высокочастотного таймера (аналогично ПЛК110 [М02]) либо вызов подпрограммы по прерыванию от быстрых входов для решения вышеназванной задачи?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,960

    По умолчанию

    Добрый день.

    Есть ли у ПЛК210 прямое считывание быстрых входов по прерыванию от высокочастотного таймера (аналогично ПЛК110 [М02]) либо вызов подпрограммы по прерыванию от быстрых входов для решения вышеназванной задачи?
    Такого функционала у ПЛК210 нет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.05.2016
    Адрес
    Беларусь
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Такого функционала у ПЛК210 нет.
    Увидев в каталоге 2019г. анонс ПЛК210 с 12 DI и 8 DO до 100кГц счёл его дальнейшим развитием ПЛК110 [М02] в области управления движением и предполагал реализовать на нём несколько объектов. Прерывание от высокочастотного таймера позволяло решать широкий спектр задач в подпрограммах, написанных на IL – наиболее компактной и быстрой версией языков, в последнее время почему то незаслуженно считающейся устаревшей (кстати на заре развития PLC языки LD и FBD считались вре`менными и служили для быстрой замены существующего тогда парка оборудования с блоками реле и на микросхемах цифровой логики соответственно. Как то пришлось написать на «OWEN Logic» (FBD) небольшую программу – неделя ушла на разработку, тогда как на IL или ST потребовалось бы 1…2 часа.) Но видимо не судьба, придётся подыскивать другого производителя.
    И ещё одно, присоединяюсь к пожеланиям Sulfur в постах 5 и 7 . Можно ещё добавить функцию реферирования (оцифровки) управляемой оси. Реализация подобных алгоритмов счёта и перемещения позволит поставить ПЛК Овен по функционалу в ряд ведущих производителей, а учитывая 6 языков реализации и превзойти многих.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,960

    По умолчанию

    Спасибо за пожелания.
    Для задач управления шаговыми двигателями планируется разработка отдельного модуля из линейки Mx210.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день!
    Давно уже хочу спросить,
    почему названия портов не совпадает с названием интерфейсов в настройках?
    Особенно что на ПЛК Eth4 в описании подписан как Ethernet4 интерфейс eth1
    Тогда как eth1 подписан как swp1p1 ?
    Почему нельзя сопоставить eth1 - Ethernet1 и так далее ?
    Screenshot_13.png
    Screenshot_14.png

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,960

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Давно уже хочу спросить,
    почему названия портов не совпадает с названием интерфейсов в настройках?
    Особенно что на ПЛК Eth4 в описании подписан как Ethernet4 интерфейс eth1
    Тогда как eth1 подписан как swp1p1 ?
    Почему нельзя сопоставить eth1 - Ethernet1 и так далее ?
    Screenshot_13.png
    Screenshot_14.png
    Добрый день.
    ПЛК210 включает в себя трехпортовый управляемый коммутатор.
    Для его портов используются корректные обозначения: sw1p1 (switch1, port 1) и т.д.
    Ethernet 4 представляет собой первый и единственный для ПЛК отдельный порт, подключенный напрямую к ЦП. Поэтому для него используется обозначение eth1.

    Мы понимаем, что эти обозначения могут показаться непривычными для пользователей, не занимающихся настройкой сетевого оборудования.
    Тем не менее, к ним надо просто привыкнуть - менять их мы не планируем.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    ПЛК210 включает в себя трехпортовый управляемый коммутатор.
    Для его портов используются корректные обозначения: sw1p1 (switch1, port 1) и т.д.
    Ethernet 4 представляет собой первый и единственный для ПЛК отдельный порт, подключенный напрямую к ЦП. Поэтому для него используется обозначение eth1.

    Мы понимаем, что эти обозначения могут показаться непривычными для пользователей, не занимающихся настройкой сетевого оборудования.
    Тем не менее, к ним надо просто привыкнуть - менять их мы не планируем.
    Спасибо за разъяснение что три порта в свитче аппаратном и один порт болтается,
    Не хватает примерно вот такой схемки, или я не нашел, где показаны что одни порты в свитче, другие на cpu или еще на чем то.
    То есть на схеме названия портов совпадают с ассоциированными названиями внутри
    Screenshot_15.png

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,960

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Спасибо за разъяснение что три порта в свитче аппаратном и один порт болтается,
    Не хватает примерно вот такой схемки, или я не нашел, где показаны что одни порты в свитче, другие на cpu или еще на чем то.
    То есть на схеме названия портов совпадают с ассоциированными названиями внутри
    Screenshot_15.png
    Да, это справедливое замечание.
    Косвенно это можно понять из функциональной схемы, но я согласен, что там этот момент показан совершенно не наглядно:
    https://owen.ru/product/plk210 (вкладка Функциональные схемы)

    Мы исправим схему и добавим ее в РЭ.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день!
    Планируется писать проект на ПЛК - 210 и панели Овен СП310.
    Оборудование еще не куплено.
    Возникли 2 сложности.
    1. После обновления устройства (device) c Codesys control win3 на Plc210, в установках соединения теряется связь с Control WIn SysTray, возможно ли наладить связь для отладки? или это работает только с устройством control win3. В данный момент пользуюсь эмуляцией, но насколько понимаю в Конфигуратор СП300 передать значения выходов в режиме эмуляции нельзя. Возможно ли соединение ПЛК 210 в режиме эмуляции и СП300 в режиме эмуляции?
    2. При добавлении тренда в codesys v3.5 sp14 3+ , и запуске в режиме эмуляции ПЛК210 на экране тренда выдается сообщение Some kind of disk I/O error occurred. Check disk space, при этом в журнале следующие ошибки1.jpg 2.jpg3.jpg . Тему по данной проблеме читал, увеличение интервалов опроса не помогло, файлы тренда я так понял создаются в ПЛК, при создании нового объкта тренд. Прошу подсказать, как вывести рабочий экран трендов не важно в конфигураторе сп300 или codesys 3.5, по данным получаемым из плк. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Artemegorich75; 22.05.2020 в 10:48.

Страница 19 из 108 ПерваяПервая ... 917181920212969 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •