PLC_PRG.jpg Ну не напрямую. То есть как я понимаю, что это происходит из-за значения канала датчика???
PLC_PRG.jpg Ну не напрямую. То есть как я понимаю, что это происходит из-за значения канала датчика???
Это одна из вероятных причин.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Разобрался. Всё снёс, запись трендов сделал раз в 10 секунд. Работает. Вывод: панель не тянет. Спасибо что откликнулись.
Здравствуйте
Настраиваю Овен Cloud на СПК107 М01.
При переходе на "Owen Cloud / Конфигурация" вместо поля "ТОКЕН", стоит поле "IP-адрес".
Что сделал не так?
Добрый день.
В последней прошивке способ подключения к облаку изменился.
См. здесь п. 5:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v2.1.pdf
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте. Не удаётся установить CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 пишет Could't load CheckACL.dlll file.
Добрый день.
Вероятно, не хватает прав. Попробуйте от имени администратора установку запустить и ставить не в системные папки.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый вечер. Есть проблема. Пытаюсь настроить обмен между спк107 м01 и модемом пм01, с помощью бибки. Если выбираю 485 порты, работает. 232 - не работает. В чем проблема не пойму. Работает ли 232 вообще, или что-то делаю не так?
У СПК RS-232-1 может использоваться в режиме консоли - тогда работать по нему с модемом не получится.
Проверьте, не установлена ли в конфигураторе соответствующая галочка.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо. Нашел причину. Проблема была в кабеле. Монтажник накосячил. Кстати, клемники быстрозажимные - очень удобно.