    День добрый! подскажите в чем проблема. Вставляю картинку, в редакторе ее не видно (полностью прозрачная или не отображается), в эмуляторе все нормально. Редактировать визуализацию вообще не удобно.Снимок экрана (12).pngСнимок экрана (11).png

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,865

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lisov-R Посмотреть сообщение
    День добрый! подскажите в чем проблема. Вставляю картинку, в редакторе ее не видно (полностью прозрачная или не отображается), в эмуляторе все нормально. Редактировать визуализацию вообще не удобно.Снимок экрана (12).pngСнимок экрана (11).png
    Добрый день.
    Попробуйте имя картинки изменить, убрав кириллицу, и заново ее добавьте в CODESYS.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Попробуйте имя картинки изменить, убрав кириллицу, и заново ее добавьте в CODESYS.
    Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Помогло!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, каким образом можно соотнести свойство объекта с каналом Modbus ? При попытке привязки получаем ошибку "...недопустим в качестве операнда для ADR".

    Q1_1.jpg

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,865

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, каким образом можно соотнести свойство объекта с каналом Modbus ? При попытке привязки получаем ошибку "...недопустим в качестве операнда для ADR".

    Q1_1.jpg
    Добрый день.
    Если у вас свойство типа DWORD - то нужно преобразовать его в ARRAY [0..1] OF WORD.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Дело в том, что переменная DWORD привязывается, т.к. на нее возможен указатель (ее можно использовать в качестве операнда ADR), а со свойством это не проходит. Вопрос в том, как привязать именно свойство, а не переменную?
    Q2_2.jpg

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,865

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Дело в том, что переменная DWORD привязывается, т.к. на нее возможен указатель (ее можно использовать в качестве операнда ADR), а со свойством это не проходит. Вопрос в том, как привязать именно свойство, а не переменную?
    Q2_2.jpg
    Проверил в V3.5 SP17 Patch 3 - вариант с вашего первого скриншота компилируется без ошибок.
    Насколько я понимаю - вы работаете со старой СПК (без Ethernet) в V3.5 SP5 Patch 5?
    Похоже, в той версии такая возможность просто еще не поддерживалась.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Проверил в V3.5 SP17 Patch 3 - вариант с вашего первого скриншота компилируется без ошибок.
    Насколько я понимаю - вы работаете со старой СПК (без Ethernet) в V3.5 SP5 Patch 5?
    Похоже, в той версии такая возможность просто еще не поддерживалась.
    Компилируется без ошибок, но при загрузке в устройство (Логине) выдает ошибку.
    Q3.jpg

    В данный момент V3.5 SP5 Patch 5 СПК207, но с на V3.5 SP16 Patch 3 СПК110 тоже самое.
    Последний раз редактировалось RamesIV; 17.09.2022 в 18:09.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Проверил в V3.5 SP17 Patch 3 - вариант с вашего первого скриншота компилируется без ошибок.
    Насколько я понимаю - вы работаете со старой СПК (без Ethernet) в V3.5 SP5 Patch 5?
    Похоже, в той версии такая возможность просто еще не поддерживалась.
    Здравствуйте!

    В CDS3.5SP17P3 вылезла та-же проблема. Невозможно привязать Property к каналу Modbus slave. Прошу помочь! Err1.jpg

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Хочу вывести на экран визуализации большое десятичное число.
    В элементе "Текстовое поле" указал "Текст - %d", и указал выводимое значение "Текстовая переменная - dwMyVar" (DWORD).
    Но при запуске проекта вижу вместо hFFFFFFFE значение -2. А вместо hFFFFFF01 значение -255.
    Что я делаю не так?
    Спасибо.

Страница 161 из 273 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171211261 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •