Я извиняюсь. Но сначала почитайте. Это не ПР.... А юзер не туда попал. Если расскажите как поменять адреса у ПЛК то буду благодарен.
Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 29.05.2015 в 06:14.
всем доброго времени суток. у меня такой вопрос - нужна программа для пр110 для управления дренажным насосом (включение по верхнему уровню, отключение по нижнему). подозреваю что она на форуме наверняка есть - поэтому не стал создавать отдельную тему. заранее спасибо за ссылку.
Добрый день. Обычный RS триггер и детектор заднего фронта. На вход S сигнал от верхнего датчика для включения насоса, с детектора заднего фронта соединённого со второго входа с нижним датчиком на вход R триггера для сброса.
А вообще если ПР 110 использовать только для этой функции, сильно роскошно (по цене) и проблема с датчиками. Возьмите простое САУ и не будет проблем с датчиками, напрямую подключаются кондуктометрические и алгоритм работы задаётся какой хотите.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
САУ М6 хороша только тем, что работает на переменном напряжении, вследствии чего электроды самоочищаются и менее подверженны коррозии и служат дольше. Поэтому удобно применять в агрессивных (относительно) средах. Но у неё нет логики работы. Если у Вас не агрессивная среда, возьмите САУ 7М. Если же у Вас в ПР будет ещё какая то программа, то Ваша связка имеет право на жизнь. Если же нет, то проще взять 2 обычных ЭМ реле и на них сделать гистерезис. Если Вас просто интересует кусок программы, напишите - нарисую, если непонятно из предложенного выше описания. А отдельно такой темы на форуме я не помню, может где то и есть как кусочек большой программы.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
на самом деле у меня не так всё просто )))
вобщем :
среда - канализационные стоки,
само техническое условие - включение 1 и 2 насосов по среднему электроду,
включение 3 и 4 насосов и сирены сигнализации по верхнему электроду,
отключение всех насосов по нижнему электроду,
сброс сигнализации оператором с кнопки, либо по отсутствию уровня стоков на верхнем электроде.
запуск и отключение любого из насосов в ручном режиме.
Последний раз редактировалось Мехалыч; 02.06.2015 в 12:19.
САУ-М6 + реле подойдет. По верхнему уровню включается релюха и самоблокируется через реле нижнего уровня(САУ-М6). Как откачал до нижнего уровня(САУ-М6) релюха отключаетя и выключает насос. Не увидел что вы написали.