    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    Есть возможность проверить инженерный образец при температурах, близких к максимально допустимым? Интересует стабильность при темп. > 50°С.

  2. #132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    По S200,1200,1500
    Во всех поддержан STL- этакая смесь ST и IL.

    По ПЛК 110:
    В них КДС2.3
    Проект большой, плюс время увеличивает связь со средой.
    Энкодеры пока не тестил, планирую на неделе.
    Заявлено то ли 50,то ли 100кГц гарантированно.
    Память неизвестна, но впаяна память Самсунг 128м
    EXTERNAL EVENTS - не знаю что такое.
    Ретайн- по сбросу питания, как у всех.
    Память -флеш. Ресурс не знаю, то же наверное типовой.
    Пилку- да пожалуйста, мне так не мешает.
    При работе ПЛК в стоп он не переводится. Станет в стоп только после перезагрузки или после подачи питания.
    Спасибо за подробный ответ. Думаю что тогда со временем цикла всё Ок. Частоту энкодера конечно лучше дотянуть до 100кГц, а то и более,это очень нужная вещица. Про ретэйн хотел понять, будет ли писаться при сдохшей или отсутствующей батарейке.Может стоит дополнительно большая ёмкость,которая позволяет проработать контроллеру несколько секунд после пропадания питания.Если будет возможность,прокачайте вопрос на железе без батарейки,будет ли писать Retain.EXTERNAL EVENTS - это в менеджере задач, возможность запуска нужной программы по внешнему событию на быстром входе или при достижении энкодером какого-то значения (тоже может считаться внешним событием), ну и события типа СТАРТ, СТОП, RESET. Как появится новый ПЛК в продаже,купим для тестов и проектов.

  3. #133
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Батарейка питает только часы.

  4. #134
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,740

    По умолчанию

    С записью-чтением файлов на внешний флэш разобрались?
    Честно говоря клеммники - вопрос во многом третий , маркировка - один из первых (по клеммникам - многие сборщики не могутработать с проводом менее 1 кв мм - это их проблеммы).
    Но - в модерне единственная "темная лошадка" - USB Host , это действительно НАДО и НЕОБХОДИМО , но непонятно как с этим работать.
    Если готово - выложите описаловку , а лучше - таргет.

    P.S в ценовом плане вы уже не в "нижнем" дивизионе , а в среднем ,так извольте качеством соответствовать.

  5. #135

    По умолчанию

    По существу:
    1. Retain записывается в специально установленную для этого MRam. Питание ТОЛЬКО для часов.
    2. Про маркировку писал - будем делать. Про клеммники - утопить вряд-ли получится - завтра попробую уточнить этот вопрос.
    3. По системным прерываниям так же уточню завтра.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 21.04.2013 в 22:51. Причина: опечатка

  6. #136
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,740

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    По существу:
    1. Retain записывается в специально установленную для этого MRam. Питание ТОЛЬКО для батарейки.
    2. Про маркировку писал - будем делать. Про клеммники - утопить вряд-ли получится - завтра попробую уточнить этот вопрос.
    3. По системным прерываниям так же уточню завтра.
    MRam - это магниторезистивная память?
    Питание ТОЛЬКО для батарейки.-Что это значит?
    Что по USB Host?
    "Утоплением" клеммников - вам занятся больше нечем?
    Системное прерывание - сам таким не пользуюсь , но в конфигурации задач вроде-бы есть запуск по событию .

  7. #137
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Он описался, только для часов.

  8. #138

    По умолчанию

    USB Host в принципе работает. Сейчас наши программисты тестируют. Флэшка к контроллеру подключается и определяется.
    Теперь надо все это победить в CODESYS. Над этим и работаем.
    По клемникам надо смотреть - по этому ничего не обещал. Так то провода специально под крышку убрал посмотреть - не мешает. Завтра постараюсь с кембриками попробовать. Ну у нас много людей - кто-то Flash подключает, кто-то клемники топит
    Прерывания по событию и пр. должны работать. Там еще есть куча системных. За них не уверен.

  9. #139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Короткая программа с ограниченным количеством функциональных блоков,выполняемая гарантированно каждые 50мкС.В каждом цикле получение значения быстрого входа,программная обработка и возможность записи значения в быстрый выход.
    В Task Configuration можно создавать подпрограмму.
    Вызывать по таймеру. Мин время - 20 мкс.
    Естественно, что программу лучше писать на IL.

  10. #140

    По умолчанию

    Еще не плохо было бы добавить индикацию передачи данных по портам RS.
    Раз RS232 это RJ45, то можно использовать светодиоды прямо на разъеме, ну а для RS485, добавить светодиоды на корпус.
    Считаю наличие такой индикации очень полезной, да и не вздумайте убрать индикацию с разъема Ethernet!
    Последний раз редактировалось Леонид; 28.04.2013 в 20:37.

Страница 14 из 121 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •