Есть возможность проверить инженерный образец при температурах, близких к максимально допустимым? Интересует стабильность при темп. > 50°С.
Есть возможность проверить инженерный образец при температурах, близких к максимально допустимым? Интересует стабильность при темп. > 50°С.
Спасибо за подробный ответ. Думаю что тогда со временем цикла всё Ок. Частоту энкодера конечно лучше дотянуть до 100кГц, а то и более,это очень нужная вещица. Про ретэйн хотел понять, будет ли писаться при сдохшей или отсутствующей батарейке.Может стоит дополнительно большая ёмкость,которая позволяет проработать контроллеру несколько секунд после пропадания питания.Если будет возможность,прокачайте вопрос на железе без батарейки,будет ли писать Retain.EXTERNAL EVENTS - это в менеджере задач, возможность запуска нужной программы по внешнему событию на быстром входе или при достижении энкодером какого-то значения (тоже может считаться внешним событием), ну и события типа СТАРТ, СТОП, RESET. Как появится новый ПЛК в продаже,купим для тестов и проектов.
Батарейка питает только часы.
С записью-чтением файлов на внешний флэш разобрались?
Честно говоря клеммники - вопрос во многом третий , маркировка - один из первых (по клеммникам - многие сборщики не могутработать с проводом менее 1 кв мм - это их проблеммы).
Но - в модерне единственная "темная лошадка" - USB Host , это действительно НАДО и НЕОБХОДИМО , но непонятно как с этим работать.
Если готово - выложите описаловку , а лучше - таргет.
P.S в ценовом плане вы уже не в "нижнем" дивизионе , а в среднем ,так извольте качеством соответствовать.
По существу:
1. Retain записывается в специально установленную для этого MRam. Питание ТОЛЬКО для часов.
2. Про маркировку писал - будем делать. Про клеммники - утопить вряд-ли получится - завтра попробую уточнить этот вопрос.
3. По системным прерываниям так же уточню завтра.
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 21.04.2013 в 22:51. Причина: опечатка
Он описался, только для часов.
USB Host в принципе работает. Сейчас наши программисты тестируют. Флэшка к контроллеру подключается и определяется.
Теперь надо все это победить в CODESYS. Над этим и работаем.
По клемникам надо смотреть - по этому ничего не обещал. Так то провода специально под крышку убрал посмотреть - не мешает. Завтра постараюсь с кембриками попробовать. Ну у нас много людей - кто-то Flash подключает, кто-то клемники топит
Прерывания по событию и пр. должны работать. Там еще есть куча системных. За них не уверен.
Еще не плохо было бы добавить индикацию передачи данных по портам RS.
Раз RS232 это RJ45, то можно использовать светодиоды прямо на разъеме, ну а для RS485, добавить светодиоды на корпус.
Считаю наличие такой индикации очень полезной, да и не вздумайте убрать индикацию с разъема Ethernet!
Последний раз редактировалось Леонид; 28.04.2013 в 20:37.