Ошибка 0. Адрес не меняется - так какой адрес-то ? 16 ?последняя ошибка 0 всегда и адрес не меняется
МВ110-8А - таже МВА8. Так его проект будет ?
В 99.999% - чего-то упустили. Варианты банальные.
1.МВ - удален. И выключен.
2.Неправильно подключены АB/Перебита витая пара.
3.Не снята перемычка на МВ/Не перезагружен МВ после перенастройки
4.Какая-то цифирка но совпадает в настройках портов и протоколов ПЛК-МВ/Что-то с адресами регистров напутано.
5.Пытаемся (утрирую до абсурда) опрашивать стопицот регистров каждые 10мс на ASCii при 9600
6.С каким-то фанатичным упрямством используем AT% для области обмена (хотя средства КДС позволяет просто забыть про них) - и после манипуляций в конфигурации забываем поправить адреса. Пялимся после пуска на энти переменные, не видим изменений или в них чушь.
Думаю что где-то 4..5. Ну точно не 6