[QUOTE=Пугачев Андрей;99384]Планируем открыть проект по разработке в 2013[/QUOTE/
Добрый день. Подскажите пожалуйста в какой стадии проект с выпрямителем и начат ли он вообще, если начат тогда хоть приблизительно будет закончен.
-
Подскажите ... управляется асинхронный двиг через симисторы нужно ли ставить защитные цепочки на симисторы?
Последний раз редактировалось yorik_gagarin; 27.02.2013 в 14:56.
-
Да, снабберные (RC-цепи) необходимы
-
Можно ли пользоваться методикой (таблицей) подбора элементов как для прибора БКСТ1 ? И нужно ли ставить защиту на управляющие электроды?
Последний раз редактировалось yorik_gagarin; 28.02.2013 в 10:43.
-
Да, значение сопротивления и емкости можно из БКСТ. Защиту не нужно ставить
-
Ситуация следующая...режим плавного изменения уставки.....на целочисленном все в порядке на фазовом напряжение выше 20 в не поднимается и болтается от нуля до 20 в .....что может быть ???
-
Ситуация следующая...режим плавного изменения уставки.....управление местное ручное.....на целочисленном все в порядке на фазовом несколько раз было нармальное открытие и все дальше напряжение выше 20 в не поднимается и болтается от нуля до 20 в на целочисленном все работает нормально..... регулировка "управления" ничего не дает..... стоят симисторы тс 232-50-10 схема звезда без нейтрали ....пробовал и актив и индуктив ситуация одинаковая....что может быть ???
Последний раз редактировалось yorik_gagarin; 04.03.2013 в 04:50.
-
Нейтраль со стороны "силовых" цепей подключена?
-
-
Может быть причина в неисправности прибора???