Страница 13 из 35 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 353

Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2017
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Начну с того, что инженерами ОВЕН разработан интересный программный продукт, который востребован в настоящее время.
    Есть утверждённое руководством решение, реализовать проект по оснащению объекта системой телеметрии (ТС,ТИ) на основе железа и ПО ОВЕН.
    Предполагается локальный проект, АРМдиспетчера + OPC сервер в 1 ПК.
    Связь с ПЛК предусматривается про GPRS/GSM каналу с динамическими адресами.
    На объекте предусматривается 7 трансформаторных подстанций (ТП). Исходя из объема ТИ, ТС определено состав железа для одной ТП:
    - ПЛК 323 ТЛ - 1 шт.;
    - МВ110-224.16Д - 4шт;
    - МВ110-224.8А - 1шт;
    - МЭ110-220.3М - 2шт.

    В связи с крайне сжатыми сроками реализации (я не успею настроить файлы конфигурации контроллера, алармов, истории, и т.п.) рассматривается возможность удалённой заливки файлов конфигурации в ПЛК и его периферийные устройства.
    Планирую отправить заказчику ТП с вмонтированным, но не прошитым железом.
    У себя же соберу стенд с аналогичным оборудованием.
    Я так понимаю, что перед отгрузкой ТП, необходимо прописать сетевые настройки?

    Подскажите алгоритм моих действий с железо и ПО. Руководство по телемеханике лайт изучаю, ютуб смотрю, но без железа, извините, это как секс по телефону.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    Алгоритм действий следующий: к каждому модулю нужно подключиться через конфигуратор, назначить там протокол обмена -ModbusRTU и сетевой адрес устройства, и настроить типы датчиков для аналоговых входов (МВ110-224.8А ). По умолчанию модули ОВЕН имеют адрес 16,но чтобы не было конфликта в сети адреса должны отличаться. Адреса модулей можете назначить как вам удобно, например : МВ110-224.16Д -адреса 1-4, МВ110-224.8А - адрес 5, МЭ110-220.3М - адреса 6-7.

    Далее, в модуле контроллеры для 323 ПЛК добавить протокол модбас и добавить ваши модули, с назначенными адресами. Как добавить в конфигурацию ПЛК устройство можете посмотреть в данном видео

    Для того чтобы у вас была возможность удаленной прошивки ПЛК и изменения конфигурации, нужно также добавить в конфигурацию ПЛК GPRS - соединение снизу ( одно TCP и одно МЭК-104). В настройках протокола нужно только указать APN,логин и пароль вашего мобильного оператора, и в настройках соединения адрес коммуникационного сервера. Через ком.сервер ПЛК можно будет прошивать удаленно. Вот небольшая подсказка по настройке GPRS-соединения. Настройка gprs.jpg . В поле "IP-адрес сервера" нужно указать адрес коммуникационного сервера, на который будет выходить ваш контроллер. Для начала можете воспользоваться нашим, адрес для доступа к нему могу выслать в личном сообщении.

    Таким образом вам нужно будет настроить все модули(для каждого шкафчика), а конфигурацию во все ПЛК заливаете одну и ту же.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    741

    По умолчанию

    Добрый вечер.
    Подскажите, может ли в ФБ Скрипт использоваться тип данных String?

    Сам себе отвечу - нет. В хелпе это оговаривается.
    Последний раз редактировалось SA104; 06.09.2017 в 12:29.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    741

    По умолчанию

    Доброго времени.
    В таблице отчета можно ли каким-то образом динамически менять цвет ячейки в зависимости от ее значения?
    Например : 0 - желтая, 1- зеленая.
    И возможно ли формировать отчет не по времени = минута, час, сутки... а по событию?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    В таблице отчета можно ли каким-то образом динамически менять цвет ячейки в зависимости от ее значения?
    Например : 0 - желтая, 1- зеленая.
    Штатными средствами модуля отчеты такой возможности не предусматривается.

    И возможно ли формировать отчет не по времени = минута, час, сутки... а по событию?
    Не совсем понятно что значит по событию в данном вопросе, и для каких целей. Отчет можно формировать по времени, по команде из модуля отчеты или по команде оператора с визуализации.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2017
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Татьяна, спасибо за разъяснения! Я надеюсь скоро приедет железо, и начнётся работа!
    За видео ролик отдельное спасибо! Но скажу честно, трудно воспринимать информацию когда у комнтатора такой красивый голос, надо срочно менять!

  7. #7

    По умолчанию

    Как выводить на визуализацию(ПЛК 323 Телемеханика Лайт), температурные режимы в помещении, усреднённые данные от нескольких ТРМ 200 или ПВТ-100.Ckan 10092017.rar. При этом обработка сигналов должна вестись в режиме реального времени.
    Последний раз редактировалось wowad; 11.09.2017 в 12:36.

  8. #8
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wowad Посмотреть сообщение
    Как выводить на визуализацию(ПЛК 323 Телемеханика Лайт), температурные режимы в помещении, усреднённые данные от нескольких ТРМ 200 или ПВТ-100.Ckan 10092017.rar. При этом обработка сигналов должна вестись в режиме реального времени.
    В модуле контроллеры, нужно добавить функциональный блок усреднение, добавить необходимое количество каналов и добавить на входа ФБ необходимые переменные (путем переноса параметров из дерева конфигурации на р входы ФБ 2017-09-11_160105.png, сам же ФБ находится в "задачах"2017-09-11_160250.png, описание блока в "справке"2017-09-11_160421.png

  9. #9

    По умолчанию

    Существует потребность завязать работу СМС оповещений о превышении параметра (температуры в морозильных камерах) (ПЛК 323 Телемеханика Лайт ТРМ200 и ПВТ100) от времени превышения заданных пределов. Например, СМС отправляется при выходе температуры за заданные пределы на 30 минут и более.

  10. #10

    По умолчанию

    Для определения выхода за границы (по времени) можно использовать блок сравнения и таймер. Для хранения уставок - переменные. По факту превышения по уставке и по времени формируйте дискретную переменную, по которой и будет генерироваться СМС сообщение. К слову, смс отправляются только с ПК, с 323 ПЛК отправить смс нельзя.

    Настройка отправки смс производится в модуле Алармы, также можете ознакомиться с данной темой http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26973
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

Страница 13 из 35 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8777
    Последнее сообщение: 23.05.2026, 16:00
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8854
    Последнее сообщение: 22.05.2026, 16:23
  3. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11899
    Последнее сообщение: 22.04.2026, 09:45
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05