Сообщение от
wwtp39
Все бы у вас работало и на ПР. Только бортовое питание ПР 24В желательно использовать для работы самого ПР. Т.е. не запитывать сторонние приборы. т.к. ток нагрузки по инструкции на встроенный БП 100мА. Каждый замкнутый вход отберет 5мА, каждый термометр сопротивления, судя по описанию, 750мка. Итого 8 входов =40мА 4 аналоговых грубо=4мА ВСЕГО= 45мА. У вас остается 55мА. Из внешних приборов миниатюрное реле типа MER2-024DC отберет у вас примерно 16мА, значит можно подключить максимум 3 реле. И всЁ... Не следует забывать, что релейные выходы могут выдержать индуктивной нагрузки (просто прикинул) около 250-300Вт т.к. паспортные максимальные 5А 220В даны на cos > 0.95, а это значит на активную нагрузку т.е. лампочки или нагреватель. Но внутри реле Омрон, нагружать их максимумом совсем не стоит. Что касается 24 или 220В, то вы описывали паспортную нагрузку на сухие контакты ваших приборов. Это никак не относится к их работоспособности, а только говорит о предельных режимах работы их контактных групп. Поэтому можно было выбрать любое напряжение питания ПР. Но поскольку вам, для полного счастья потребовался бы внешний БП, т.к. в приведенной схеме имеется использование аналоговых выходов ПР, то целесообразно воспользоваться модификацией ПР200-24 и прикупить необходимый БП на 24В (чтобы не переплачивать за бортовой БП в модификации ПР200-230) Поскольку вам уже все равно, то для себя решил задачку, лишний раз почитав РЭ. Применение в школе планировали? Могу не ответить. Я, блин, в этом форуме голову ломаю от тематической каши и структуры.