Результаты опроса: В каких проектах используются распределенные системы

Голосовавшие
129. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • В основном диспетчеризация

    76 58.91%
  • Создаем распределенные системы управления

    53 41.09%
Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 119

Тема: Диспетчерский контроль

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    997

    По умолчанию

    МСД200(в разработке) будет иметь возможность передавать архив

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2006
    Адрес
    Нижний
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Добрый день! делаю диспетчеризацию в режиме CSD. В результате появилось несколько вопросов.
    1 При включении или отключении насоса в SCADe идет дозвон и Lectus записывает значение только этой переменной (насос включается или отключается) а переменная состояния насоса не опрашивается врезультате на экране не верное состояние насоса до следующего опроса по времени. как заставить опрашивать эту переменную.
    Сам вижу такое решение -при изменении переменных в SCADe записывать в системную переменную POLL 1 будет ли это нормально работать? Не будет ли 2ух звонков?
    Последний раз редактировалось Aleksandr; 19.07.2011 в 06:58.

  3. #3

    По умолчанию

    Подскажите вот режим CSD говорят дорогой, а если например в билайне ес ть тариф где внтри сети бесплатно с билайна на билайн.. это получается этот режим халява для диспечирезации?

  4. #4

    По умолчанию

    Вряд ли... Где то вы все-равно билайну платить будете... Эти товарищи себя не обидят. Надо изучать правила тарифа.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Вряд ли... Где то вы все-равно билайну платить будете... Эти товарищи себя не обидят. Надо изучать правила тарифа.
    Совершенно верно, этот тариф внутри сети бесплатно но на другие операторы цена выше. Я просто хочу понять, что значит для сети диспечерезацимя в режиме CSD, они видят только звонок с телефона на телефон как простой разговор длительностью в сеанс связи

  6. #6

    По умолчанию

    Можно ли реализовать передачу файлов с ПЛК100 на ftp-сервер(ПК c MasterSCADA и ftp-сервер) через GPRS(посредством GSM-модем "Овен" и ppp-драйвера в конфигурации) средствами самого ПЛК? Необходимо периодически передавать архивные данные из ПЛК в диспетчерскую. Если есть примеры, буду очень благодарен!

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте. Спрошу в этой теме.
    Есть бюджетная система диспетчеризации из 14 модулей МВ110 и одного ТРМ212, Скада (500 тег), ОРС драйвер для приборов овен с интерфейсом RS485, отдаленные обьекты связь через радиомодемы «Гамма».
    Все работает отменно, все ошибки отлавливаются программно, отчеты пишутся и сохраняются автоматически, с точки зрения функционала и стабильности все устраивает.
    Вопрос в следующем, как в эту существующую сеть подключить ПЛК73, если ОРС драйвер для приборов овен с интерфейсом RS485 не поддерживает эти приборы?

    В ветке http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11806&page=69 по «мастерСкада» посоветовали обратиться в ветку по ПЛК, что я собственно и делаю.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurgin_777 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Спрошу в этой теме.
    Есть бюджетная система диспетчеризации из 14 модулей МВ110 и одного ТРМ212, Скада (500 тег), ОРС драйвер для приборов овен с интерфейсом RS485, отдаленные обьекты связь через радиомодемы «Гамма».
    Все работает отменно, все ошибки отлавливаются программно, отчеты пишутся и сохраняются автоматически, с точки зрения функционала и стабильности все устраивает.
    Вопрос в следующем, как в эту существующую сеть подключить ПЛК73, если ОРС драйвер для приборов овен с интерфейсом RS485 не поддерживает эти приборы?

    В ветке http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11806&page=69 по «мастерСкада» посоветовали обратиться в ветку по ПЛК, что я собственно и делаю.
    Какой ОРС драйвер и какие приборы он не поддерживает ?

  9. #9

    По умолчанию

    Для работы с ПЛК Вам необходимо будет использовать ModBusOPC сервер.
    Наш или ИнСат или Lectus.
    В ПЛК Вы создаете конфигурацию и переменные (как - описано в руководстве пользователя).
    Настраиваете OPC
    Подключаете в SCADA.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Для работы с ПЛК Вам необходимо будет использовать ModBusOPC сервер.
    Наш или ИнСат или Lectus.
    В ПЛК Вы создаете конфигурацию и переменные (как - описано в руководстве пользователя).
    Настраиваете OPC
    Подключаете в SCADA.
    То есть использовать «овен орс rs485», невозможно, так?
    Применить эмулирование как предлагалось в >> http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11806&page=69 ,
    тоже не возможно?
    По поводу «модба_са» я в курсе, если на первых два вопроса ответ отрицательный, тогда жаль.
    Придется перелопачивать всю, заметьте стабильно работающую систему.

    всем спасибо.

Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  2. ТРМ-138 контроль влажности
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 18:14
  3. Контроль датчиков
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 23:08
  4. Климат контроль
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 12:39
  5. DataRate 2.5 Web-контроль
    от Механик в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •