МСД200(в разработке) будет иметь возможность передавать архив
МСД200(в разработке) будет иметь возможность передавать архив
Добрый день! делаю диспетчеризацию в режиме CSD. В результате появилось несколько вопросов.
1 При включении или отключении насоса в SCADe идет дозвон и Lectus записывает значение только этой переменной (насос включается или отключается) а переменная состояния насоса не опрашивается врезультате на экране не верное состояние насоса до следующего опроса по времени. как заставить опрашивать эту переменную.
Сам вижу такое решение -при изменении переменных в SCADe записывать в системную переменную POLL 1 будет ли это нормально работать? Не будет ли 2ух звонков?
Последний раз редактировалось Aleksandr; 19.07.2011 в 06:58.
Подскажите вот режим CSD говорят дорогой, а если например в билайне ес ть тариф где внтри сети бесплатно с билайна на билайн.. это получается этот режим халява для диспечирезации?
Вряд ли... Где то вы все-равно билайну платить будете... Эти товарищи себя не обидят. Надо изучать правила тарифа.
Можно ли реализовать передачу файлов с ПЛК100 на ftp-сервер(ПК c MasterSCADA и ftp-сервер) через GPRS(посредством GSM-модем "Овен" и ppp-драйвера в конфигурации) средствами самого ПЛК? Необходимо периодически передавать архивные данные из ПЛК в диспетчерскую. Если есть примеры, буду очень благодарен!
Здравствуйте. Спрошу в этой теме.
Есть бюджетная система диспетчеризации из 14 модулей МВ110 и одного ТРМ212, Скада (500 тег), ОРС драйвер для приборов овен с интерфейсом RS485, отдаленные обьекты связь через радиомодемы «Гамма».
Все работает отменно, все ошибки отлавливаются программно, отчеты пишутся и сохраняются автоматически, с точки зрения функционала и стабильности все устраивает.
Вопрос в следующем, как в эту существующую сеть подключить ПЛК73, если ОРС драйвер для приборов овен с интерфейсом RS485 не поддерживает эти приборы?
В ветке http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11806&page=69 по «мастерСкада» посоветовали обратиться в ветку по ПЛК, что я собственно и делаю.
Для работы с ПЛК Вам необходимо будет использовать ModBusOPC сервер.
Наш или ИнСат или Lectus.
В ПЛК Вы создаете конфигурацию и переменные (как - описано в руководстве пользователя).
Настраиваете OPC
Подключаете в SCADA.
То есть использовать «овен орс rs485», невозможно, так?
Применить эмулирование как предлагалось в >> http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11806&page=69 ,
тоже не возможно?
По поводу «модба_са» я в курсе, если на первых два вопроса ответ отрицательный, тогда жаль.
Придется перелопачивать всю, заметьте стабильно работающую систему.
всем спасибо.