Страница 109 из 276 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 3057

Тема: CODESYS V3.5. Визуализация

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    У меня с вашим проектом и настройками, указанными выше, за час работы исключений не было.
    Размер буфера оставил, как в проекте.

    24-12-2020 13-24-11.png

  2. #2
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    А как у вас значения генерируются? На вашем скрине вроде как нет связи с модулем. В моем случае измеряются реальные показания температуры (мв210_101 и датчик дтс314-рт100)
    7.png
    8.png
    Как думаете в чем может быть проблема? И что можно попробовать сделать? По питанию сбрасывал, не помогло...
    Последний раз редактировалось DenisV; 24.12.2020 в 14:24.

  3. #3

    По умолчанию

    Я эмулирую значения, но так как вы прогоняете их через оператор LIMIT (что правильно) - то разницы быть не должно.
    Судя по скрину - у вас настройки тренда отличаются от моих.
    Выложите скриншот настроек задачи TrendRecordingTask и скриншоты настроек архивации тренда (обоих меню).

  4. #4

  5. #5

  6. #6
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    В общем была найдена ошибка в задании оператора limit(перепутан порядок). Но даже исправление ошибки и сброс к заводским не помогли. Журнал выдает следующее Screenshot_4.png. в одном сообщении говорится, что происходит деление на ноль, как понять где это происходит и как решить вопрос?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    В общем была найдена ошибка в задании оператора limit(перепутан порядок). Но даже исправление ошибки и сброс к заводским не помогли. Журнал выдает следующее Screenshot_4.png. в одном сообщении говорится, что происходит деление на ноль, как понять где это происходит и как решить вопрос?
    Судя по всему - деление на 0 происходит внутри самого тренда. Такое может быть, если значение переменной резко меняется между циклами (например, от десятков до миллиардов).
    Но если вы корректно используете оператор LIMIT - то такого происходит не должно.
    Попробуйте вместо значения входов модуля вывести на тренд просто локальные переменные программы (можете сэмулировать для них какое-то изменение) и проверить, будут ли исключения.

  8. #8
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Судя по всему - деление на 0 происходит внутри самого тренда. Такое может быть, если значение переменной резко меняется между циклами (например, от десятков до миллиардов).
    Но если вы корректно используете оператор LIMIT - то такого происходит не должно.
    Попробуйте вместо значения входов модуля вывести на тренд просто локальные переменные программы (можете сэмулировать для них какое-то изменение) и проверить, будут ли исключения.
    Самое странное, что при данных настройках
    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Поставьте интервал вызова задачи тренда - 1000 мс, Измерение в каждом n-цикле - 60, Сохранение каждые N миллисекунд - 1800000.
    и сэмулированные значения вызывают ошибку, пробовал программу на разных контроллерах 210_03 с последней и предыдущей прошивкой, перезапускал по питанию, сбрасывал к заводским и т.д. ничего не помогло, единственное, что возвращало к стабильной работе это уменьшение параметра "Измерение в каждом n-м цикле" до 3 иногда работало и при 6 . Как будто при бОльшом значение срабатывает какое-то прерывание или превышается таймаут ожидания

    P.s а и неявные проверки тоже не помогают
    Последний раз редактировалось DenisV; 25.12.2020 в 10:51.

  9. #9
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Как думаете, Евгений, в чем может быть проблема?

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Самое странное, что при данных настройках и сэмулированные значения вызывают ошибку, пробовал программу на разных контроллерах 210_03 с последней и предыдущей прошивкой, перезапускал по питанию, сбрасывал к заводским и т.д. ничего не помогло, единственное, что возвращало к стабильной работе это уменьшение параметра "Измерение в каждом n-м цикле" до 3 иногда работало и при 6 . Как будто при бОльшом значение срабатывает какое-то прерывание или превышается таймаут ожидания

    P.s а и неявные проверки тоже не помогают

  10. #10
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    413

    По умолчанию

    У меня проблема с визуализацией. Зависла. И на СПК и Web. В мониторинге конфигурации задач, задача VISU_TASK значения не меняются.
    В web-конфигураторе есть сообщения ошибок. С нового года уже второй раз. После перезагрузки начинает работать.
    ekran1.jpg
    ekran2.jpg

Страница 109 из 276 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •