Доброго вечера.
Подскажите по такому вопросу:
При обновлении проекта (внесение небольших изменений)
Предлагает стандартное меню, выбираем загрузка изменений.
И грузится весь проект (такой же размер как и при полном обновлении проекта)
Раньше всегда грузилось 80-100кб. А теперь приходится ждать + происходят подвисания Codesys на Генерации Кода.
Версия CDS - 3.5 SP7 Patch 3
Компилятор 3.5.7.0
Стили визуализации 3.5.5.0
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Нет, галка не стоит.
Да и проект все же обновляется а не перезаливается. И происходит все после Генерации кода.
При этом не СПК с визуализацией что-то происходит.
Невидимые рамки поля ввода становятся видимыми, стиль изменяется.
Постараюсь записать видео с экрана.
А что за опыт?
Часто нужно что-то изменить (значения дефолтных переменных, или код немного)
А останавливать работу СПК нельзя.
Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как использовать на одном объекте нагреватели разной мощности?
Ситуация: большой объект, 2 разных импульсных задвижки. У одной мощность, допустим, 10Ед (1), у другой 2Ед(2). Для поддержания т-ры 120град требуется ~14% открытия заслонки 2Ед. Но, объект большой и на одной заслонке 2 объект греется 3-4 часа. На одной задвижке 1 объект греется 1,2 часа. Но поддерживать на ней т-ру сложно, один лишний процент открытия и перерегулирование наступает очень быстро. Регулировать более короткими импульсами (текущее - 400мс) не получается - нет реакции задвижки. Вопрос: Как собрать структуру из двух ПИД так, чтоб на подходе к уставке заслонка 1 плавно закрывалась, а заслонка 2 плавно подхватывала регулирование? Может, кто-то сможет вкратце в CFC набросать модель? Ну или хотя бы пояснить принцип управления в данном случае? Заранее спасибо!
Добрый день! Появилась проблема: создал библиотеку в формате .library (проверял и в формате compiled-library). Добавил в репозитарий и в менеджер библиотек. Проект нормально компилируется, ошибок не выдает. Но при загрузке выдает сообщение:
01.png
То есть ссылки на ФБ из библиотеки вызывают ошибку. Никак не могу понять в чём дело и как это победить
При загрузке в СПК или виртуальный контроллер?
Вообще, не видя самой библиотеки, сложно что-то сказать.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
При загрузке в СПК107. Библиотеку сейчас отправлю в личку
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста по диалогам. Создаю универсальный диалог, в котором прописываю переменные в VAR_IN_OUT. Обратил внимание в симуляции, что при открытии диалога переменные нормально записываются, но если эти переменные меняются, то в диалоге изменения не отображаются. Что появились изменения нужно диалог закрыть и открыть заново. При этом если указывать переменные непосредственно из программы, то изменения динамически меняются при открытом диалоге.
Я правильно понимаю, что переменные читаются только при открытии диалога?
Начнем с того что VAR_IN_OUT это ничто иное как просто указатели на внешнюю для диалога переменную. Возможно что-то не так в отображении настроили. Там же два раза надо одну и ту же переменную указывать: один раз для отображения второй для редактирования. Ну и если косяков не обнаружите попробуйте тоже самое во фрейме сделать, там точно работает и ИМХО фреймы гораздо быстрее и стабильнее диалога.