Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Выяснил, что при создании нового проекта счетчик есть, а при конвертации старого с обновлением устройства он не появляется. Подскажите, как правильно поступить в данной ситуации?
    Связаться со мной по телеграм (в подписи) и предоставить доступ по AnyDesk.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо, но уже перенес копипастом всё из одного проекта в другой. Надеюсь без ошибок. Если будут проблемы придётся к Вам обратиться

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!

    Такой вопрос ещё:

    2024-12-11_15-08-25.png

    ПЛК210-14, аналоговый вход, сконфигурированный под датчик 4-20мА (датчик давления). При подключенном датчике (и давлении 0 бар) значение на входе 0,1... мА, а не 4 мА как должно быть.
    По факту (по измерениям мультиметром) с датчика приходят те самые 4 мА.

    Почему так? Я записал в сдвиг 4, чтобы работало правильно, но как-то это странно.

  4. #4

    По умолчанию

    Доброго времени суток всем. Нужен оперативный ответ на вопрос: можно ли ПЛК 200 или ПЛК 210 прицепить к существующей Simatic net. Точнее к ее существующему OPC серверу. Сроки горят, не хочется заниматься баловством с S7-1200 в нынешних условиях.
    Ну и чтоб дважды не вставать, можно ли организовать опрос плк200/210 через связку ПМ01-ПМ01 каких нибудь из ПР или модулей входов?

    Есть трэйсмод, нужно в него передавать данные с четырех точек, через ПМ01 (они закуплены по проекту, менять не желательно). В диспетчерской по по проекту - S7-1200. В идеале поменять его на плк210, к чему и задан первый вопрос. Данные - состояние 4 дискретных и 1 аналогового входа.

    Нужен оперативный ответ да/нет. Подробности потом Сейчас важно оперативно заказать оборудование. Всем заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Аши; 11.12.2024 в 21:52.

  5. #5

    По умолчанию

    нет. Подробности потом

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день. Может не в ту тему пишу. Обратил внимание что У меня на контроллере ПЛК 210-13 при отключении входного питания контроллера программа продолжает выполнятся. (То есть происходит следующая ситуация питание с шкафа отключено следовательно и состояние входов меняется ) при этом попытался засечь время работы и таймер показал что программа выполняется еще около 1сек. Ранее ПЛК 210-03 не сталкивался. Я правильно понимаю что программа продолжает выполнятся при отключении питания и не останавливает цикл программы?

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MishaSur Посмотреть сообщение
    Добрый день. Может не в ту тему пишу. Обратил внимание что У меня на контроллере ПЛК 210-13 при отключении входного питания контроллера программа продолжает выполнятся. (То есть происходит следующая ситуация питание с шкафа отключено следовательно и состояние входов меняется ) при этом попытался засечь время работы и таймер показал что программа выполняется еще около 1сек. Ранее ПЛК 210-03 не сталкивался. Я правильно понимаю что программа продолжает выполнятся при отключении питания и не останавливает цикл программы?
    Добрый день.
    В ПЛК210-1x есть встроенные ионисторы.
    Они позволяют контроллеру после пропадания питания корректно завершить процесс CODESYS.
    Завершение происходит спустя секунду после пропадания питания (чтобы продолжить работу в случае кратковременной "просадки" питания) - именно это вы и наблюдаете.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Но проблема то в том, что состояние входов то уже иное. Можно ли как-то получить данные о том что контроллер без питания? Чтобы прервать на такой момент опрос входов.
    Заранее благодарю за ответ.

  9. #9

    По умолчанию

    В таргете есть переменные состояниявходов питания. В 03 точно были.

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MishaSur Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Но проблема то в том, что состояние входов то уже иное. Можно ли как-то получить данные о том что контроллер без питания? Чтобы прервать на такой момент опрос входов.
    Заранее благодарю за ответ.
    Да, можно. См. в дереве проекта узел PLC210_xx (он расположен над узлом LeftSide).
    Вкладка Соотнесение входов-выходов, канал Статус ионисторов.

Страница 100 из 108 ПерваяПервая ... 50909899100101102 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •