    Вечером повторил эксперимент - дал питание на СПК, при этом свич и панель уже с утра работали.
    И опять пошел опрос....(вся конфигурация как лежала на столе , так и лежит, ничего не трогал),
    я засёк время - 3 минуты, потом связь пропала, вернее СПК перестал отправлять пакеты.
    Кабели в порядке - я их лично обжимал(опыт в этом у меня колоссальный) , местами менял,
    напрямую ПК==СПК подключал и эффект аналогичный. Но при этом панель==свич==ПК всегда работает,
    программа в СПК пустая - только читает 23 регистра из панели по modbus tcp.

  2. #2

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Да, стоит.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,596

    По умолчанию

    В данный момент осталась доработка дополнительного функционала для упрощения отладки.
    С большой долей вероятности релиз шаблонов произойдет в мае.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,596

    По умолчанию

    После установки хотфикса создается новый ярлык на рабочем столе.
    Вы запустили "обычную" версию CODESYS, которая у вас уже была установлена.
    Инструкция по установке и запуску хотфикса:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book..._3.5.11.54.pdf

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2016
    Адрес
    краснодарский край
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Все спасибо разобрался.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Добрый день! Просьба помочь разобраться. СПК110[M01] на объекте периодически раз в день или чаще зависает. После перевода в конфигураторе режима обработки исключения в TraceInfo удалось понять, что причина зависания - деление на ноль. Анализ проекта показал, что все деления в коде защищены проверкой. Возможно ли, что выводимое сообщение вызвано каким-то другим событием, например, помехой по линии питания или иной? И как, с точки зрения практики, осуществить поиск проблемного места в коде, если закономерности в зависании нет и это событие происходит крайне редко. Но естественно не должно происходить вовсе.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,596

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DENth Посмотреть сообщение
    Добрый день! Просьба помочь разобраться. СПК110[M01] на объекте периодически раз в день или чаще зависает. После перевода в конфигураторе режима обработки исключения в TraceInfo удалось понять, что причина зависания - деление на ноль. Анализ проекта показал, что все деления в коде защищены проверкой. Возможно ли, что выводимое сообщение вызвано каким-то другим событием, например, помехой по линии питания или иной? И как, с точки зрения практики, осуществить поиск проблемного места в коде, если закономерности в зависании нет и это событие происходит крайне редко. Но естественно не должно происходить вовсе.
    Добрый день.
    Вероятность того, что деление на ноль вызвано внешним событием - крайне мала.
    Основных вариантов два:

    1. Деление происходит в результате каких-то специфических ситуаций, не фиксируемых проверками.
    2. Деление происходит в библиотеках.

    С точки зрения отладки - можно подключиться в момент зависания из CODESYS и проверить значения переменных.
    По идее, проблемная строка должна быть подсвечена в коде желтым.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Евгений, спасибо за Ваш ответ!

    Если говорить о библиотеках, то мне кажется такая ситуация не должна быть возможна при условии использования проверенных библиотек, из среды Codesys или производства Овен. А у нас только они и используются в проекте.
    По первому пункту и специфических ситуациях, хотелось бы больше деталей.
    Подключиться в момент зависания пока затруднительно... Ехать в командировку и сидеть ждать зависания особого желания нет.

    Интересно то, что проект построен на основе предыдущих проектов под предыдущие контроллеры, например, СПК207, где прекрасно работает.
    Правда это привело к тому, что в проекте используются библиотеки для работы с модулями МХ110 предыдущей версии 3.5.4.0, а не последние 3.5.11.4, т.к. они отличаются по организации взаимодействия. Но всё компилируется и работает.

    Кто еще подскажет, где копать?

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    при попытке залить программу из CDS в СПК выскакивает такая ошибка:
    2019-06-05_13-30-15.png
    2019-06-05_13-34-57.png
    Что это значит?

Страница 10 из 49 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •