это смотря что вы понимаете под "управлять".
вы вполне можете написать свой софт, который будет управлять модемом...
это смотря что вы понимаете под "управлять".
вы вполне можете написать свой софт, который будет управлять модемом...
тогда более точно: имется ПЛК100 к нему подцеплены МВА и МДВ и датчики, написали программу на кодесисе подключили через 485 все работает, теперь моя следующая задача подцепить к ПЛК модем МС35i через порт RS232 и к компьютеру модем точно такой же. Внимание вопрос=) могу ли я имея только среду кодесис считывать и изменять (задаваемые параметры),
если да то не подскажите где взять образец или пример. А то уже 2 неделю не могу никак установить между ними связь через модемы, а так все работает нормально
Последний раз редактировалось Сергеев Василий; 08.04.2010 в 12:20.
добрый день всем, проблема при создании системы диспетчеризации, есть Scada не важно какая. свзяь скада-контроллер через оцп, в контроллер прогружен символьный файл, все идет но контроллеры зависают в течении 10 часов. вроде как есть прошивка которая исправляет это, но для этого нужно снять перемычку на плате, что не реально без демонтажа контроллера, народ хелп ми! может все таки есть решение прошивки плк 154 без демонтажа?
Колеги!Прошу помощи! Кто уже нормально работает по GPRS через Lectus(в режиме Slave).Скачал пример для связи по GPRS, где контроллер выступает клиентом(надстройка Modbus Master),а Lectus OPC выступает сервером(надстройка Modbus Slave). Прошивка ПЛК последняя-2.12.7.Lectus тоже последняя версии.Та которая у Вас на сайте в загрузках, вообще часто виснет в Slave, разработчики Lectus вроде бы подправили в последней версии.Так вот проблема в следующем все подключил, все работает, конектиться, опрашивается, но при пропадании или отключении опроса в Lectus или если Lectus отключает MasterScada, то происходит страшное все контроллеры, которые были на связи с Lectus по GPRS перегружаются(происходит Reset). Ваш Reset, который предусмотрен в программе ПЛК я отключал. То есть если работают насосные станции и происходит их постоянный опрос, то выключаются насосы,работающие от ПЛК, т.к. происходит Reset. Сброс происходит скорее по WatchDog, в программе у меня отслеживается перегруз процессора и свободное процессорное время. Сотовые операторы здесь точно не причем, пробовал с МТС, Билайн, Мегафон.Поведение абсолютно одинаковое.
Мне кажется, что происходит какая-то проблема в контроллере(срабатывает WatchDog). Кстати пробовал все то же самое(контроллер Мастер-Lectus Slave и ПЛК Мастер-ПЛК Slave),но по проводной сети Ethernet происходит Reset у ПЛК,который работает Master, на последней прошивке вроде по проводу уже перестал рисетиться. Но если одновремеено используются сетевые переменные и Modbus TCP, то рисет все равно происходит на мастере(актуально только для проводного Ethernet). Что делать с GPRS-вариантом? Как предотвратить сброс ПЛК при отключении опроса в Lectus. Программа ПЛК и конфиг Lectus OPC во вложении.
Последний раз редактировалось Olegis; 28.03.2011 в 22:26.
Извините, в корректировке кода я не силен.... Но сам буквально недавно хотел сделать подобную вещь... Подскажите, какой трафик выходит за день, если постоянно весит в онлайне??? а пробовали настроить опрос допустим каждые 30 мин??? трафик был бы поменьше! возможно и ваша проблема решится с ресетом... т.к. контроллер пытается толкать показания, ответа за такое короткое время от OPC нету.... проходит возможно зависание, и в ответ этому он перезагружается... А когда будет опрос реже проходить, то выключение OPC-сервера на небольшое время не даст зависания...
Перепробовал все что можно с опросом(в варианте контроллер выступает клиентом(надстройка Modbus Master),а Lectus OPC выступает сервером)-результат тот же-перезагрузка. Трафик не считал, так планировался безлимит.
Друзья, формчане. У меня тоже подобная проблема, я ее отдельно описал
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10561
Да что же делать с перезагрузкой ПЛК при отключении опроса Lectus или его зависании?
??????????????????????????????7Ельцов Андрей Добрый день.
Спасибо, будем смотреть. Думаю, сможем поправить в ближайшее время.
Добрый день.
Спасибо, будем смотреть. Думаю, сможем поправить в ближайшее время.
ПЛК63 принципиально другой.
Как создать архив - никак. Доступа к памяти нет в связи с отсутствием последней (очень мало памяти для пользовательской программы).
Как работать с ModBus. Совсем по другому, нежели для ПЛК100. Необходимо ознакомиться с РП на данный контроллер.
Работа с GSM модемом. МОжно, но не просто, используя библиотеку SysLibCom
Спасибо, Андрей. Тогда для ведения архива ПЛК63 можно использовать МСД-100?
Может у кого-нибудь есть пример программы для передачи данных в МСД и отправки их через ПМ-01.