Цитата Сообщение от Crazy Посмотреть сообщение
Ответьте пожалуйста, когда прибор МВУ8 теряет связь с контроллером выходы должны переключится в "аварийное значение на ВЭ"?
Почему то у меня этого не происходит - отключаю питание контроллера - входы остаются в том же состоянии.
В конфигураторе, в дереве "Сетевые параметры прибора" есть параметр "Максимальный сетевой таймаут (сек)". Убедитесь, что его значение не равно 0.