    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Тут, к сожалению, несовершенство ПО. Принципиально, прибор может получить любой адрес, необязательно кратный 8. Однако в конфигураторе жестко задана кратность.
    Совершенно точно, это баг программы "Конфигуратор МВУ8", потому что "Кофигуратор МВА8" позволяет выставить любой адрес при использовании не ОВЕН-протокола. В программе "Конфигуратор МВУ8" надо отключить проверку на кратность адреса 8 при выборе не ОВЕН-протоколов.

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    А вообще, это значение можно задать извне по протоколу ОВЕН, например с ПЛК.
    Ну совсем некузявое решение: делать свой программатор (тратить время на изучение протокола, писать программу), чтоб закрыть баг в штатном конфигураторе.

    А в чём сложность подправить программу? Тестовую версию могу протестировать и пока даже бесплатно Я 6 лет занимался тестированием ПО и аппаратуры в фирме Фитон, так что можем попробовать и такую грань сотрудничества. Но чуть позже, сейчас у меня горячий проект.

  2. #2

    По умолчанию Обновленная версия конфигуратора МВУ

    Попробуйте использовать данную версию для работы с адресами в модбас.

    MVU8_v2009.zip

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    МО, г.Балашиха
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Попробуйте использовать данную версию для работы с адресами в модбас.
    Попробовал, помогло. Для протокола ModBus удалось установить адрес некратный 8. Так что, частично задача решена.

    Частично, т.к. открылся другой баг - после перевода прибора (Запись + INIT) и программы на адрес некратный 8 программа не может войти в связь с прибором, хотя в сетевых настройках программы все установки соответствуют прибору. Конфигуратор МВА8 не имеет этого бага - он входит в связь при любом адресе.

    В качестве гипотезы, конфигуратору при вхождении в связь не удаётся перевести прибор на протокол ОВЕН с адресом некратным 8, срабатывает аналогичная проверка. Дальнейшее конфигурирование МВУ8 доступно только с замкнутым J2 и заводскими настройками сети как для случая когда сетевые настройки неизвестны (описано в руководстве).

    Факультативный вопрос: назначение J3 в МВУ8и МВА8?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Чекин Посмотреть сообщение
    Факультативный вопрос: назначение J3 в МВУ8и МВА8?
    JP3 - для внутреннего пользования. Никаких бонусов пользователям он не несет.