Показано с 1 по 10 из 25

Тема: Самопроизвольная перезагрузка ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Прочитайте РЭ, стр. 21

    При создании программы возможна ситуация, когда из&за разного рода
    ошибок цикл ПЛК будет больше допустимого значения (о задании максимального времени
    цикла см. документ PLC&Configuration). Это приведет к перезагрузке контроллера. Если такая
    программа ошибочно была записана во Flash&память контроллера, то после перезагрузки
    она запустится автоматически, что, в свою очередь, приведет к повторной перезагрузке.
    Аналогичная ситуация возникает при некорректно прошедшей записи безошибочной
    программы. Чтобы прекратить циклическую загрузку программы и последующую перезагрузку
    контроллера необходимо, удерживая нажатой кнопку "Старт/Стоп" на передней панели
    контроллера нажать кнопку "Сброс". При такой комбинации кнопок программа не будет
    автоматически запущена, это даст возможность подключиться к контроллеру и загрузить в
    него корректно работающую программу.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    186

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Прочитайте РЭ, стр. 21

    Чтобы прекратить циклическую загрузку программы и последующую перезагрузку
    контроллера необходимо, удерживая нажатой кнопку "Старт/Стоп" на передней панели
    контроллера нажать кнопку "Сброс". При такой комбинации кнопок программа не будет
    автоматически запущена, это даст возможность подключиться к контроллеру и загрузить в
    него корректно работающую программу.
    Делал малость нет так, просто подавал питание на контроллер удерживая кнопке "Старт/Стоп", при этом контроллер переходил в режим Стоп и давал обновить программу. Кнопку сброс не нажимал.

    Какие действия можно предпринять по отлову ошибки? Если это действительно ошибка...
    Лог ничего не говорит, последний раз контроллер начал перезагружаться на шаге Ramp_Step3, до этого на Ramp_Step10
    Как это все можно отследить?
    Последний раз редактировалось AVit; 19.05.2008 в 21:56.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •