Тема: ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Попробуйте на клеммы интерфейса ПЛК и на ПЧВ повесить резистор 100 Ом.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Попробуйте на клеммы интерфейса ПЛК и на ПЧВ повесить резистор 100 Ом.
    Скорее всего так... там есть перемычка-терминатор.

  3. #3

    По умолчанию

    Решение найдено 115200 -> 9600 ..... и всё поехало!!!Ни перемычки . ни сопротивления не спасают. Если ПЧВ единственный слэйв в сети , то все работает, как только слэйвов несколько - Error84!!!