Может ли ваш счетчик импульсов СИ-20 работать с расходомером Взлет -ТЭР, у которого есть импульсный выход. Я пробовал подсоединять согласно схеме на си-20. Си-20 его не видит. На выходе у расходомера транзистор с открытым коллектором n-p-n.
Может ли ваш счетчик импульсов СИ-20 работать с расходомером Взлет -ТЭР, у которого есть импульсный выход. Я пробовал подсоединять согласно схеме на си-20. Си-20 его не видит. На выходе у расходомера транзистор с открытым коллектором n-p-n.
По какой схеме подключаете? пробовали просто замыкать клеммы 9,13 при замкнутых 8,14? Считает ли СИ20 в этом случае?
Тут на с. 38 описывается выход прибора, о нем речь идет?
Вы используете активный или же пассивный режим?
Чудес, как известно, на свете не бывает. СИ20, судя по всему, у Вас работает. Теперь надо проверить есть ли импульсы на универсальном выходе расходомера. Для этого создайте активный режим работы первого универсального выхода (надо замкнуть переключатель SK2) и подключите осциллограф к выходу TSOUT+ относительно TSOUT-. Не забудьте создать расход. О результатах обязательно сообщите.
[QUOTE=IVM;98978]Чудес, как известно, на свете не бывает. СИ20, судя по всему, у Вас работает. Теперь надо проверить есть ли импульсы на универсальном выходе расходомера. Для этого создайте активный режим работы первого универсального выхода (надо замкнуть переключатель SK2) и подключите осциллограф к выходу TSOUT+ относительно TSOUT-. Не забудьте создать расход. О результатах обязательно сообщите.[/QUOTEП
Пробовал с осоцилографом. Импульсов не увидел. попробую позвонить в сервис. может там помогут.