Будет работать и если местами поменять уставку с текущим значением, и если сделать как я предлагаю.
Формула для этого регулятора
Y = KP * DIFF + KI * INTEG(DIFF) + OFFSET
где DIFF = SET_POINT - ACTUAL
Будет работать и если местами поменять уставку с текущим значением, и если сделать как я предлагаю.
Формула для этого регулятора
Y = KP * DIFF + KI * INTEG(DIFF) + OFFSET
где DIFF = SET_POINT - ACTUAL